Mort
Добрый вечер. Уважаемые специалисты, в первый раз сталкиваюсь с этим... И так, есть прямой воздуховод с переменной площадью сечения. В воздуховод напрямую НЕПОСРЕДСТВЕННО ВРЕЗАНЫ решетки с регулятором расхода воздуха.

Ситуация следующая, данный регулятор находится внутри воздуховода. Понимаю, что будь воздуховод площадью большого сечения или малого этот регулятор создает местное сопротивление движению воздуха. Уважаемые специалисты:
1)Как в данной ситуации рассчитывается такой воздуховод, чую здесь обычным аэродинамическим расчетом не обойтись...?
2) Как подбирается настройка регулятора в такой системе?
3) Существуют ли методика расчета для таких систем?
Пролистал книги Кострюкова и Талиева, но там расчет идет только когда на воздуховодах "Вырезаны" отверстия. Здесь же ситуация иная.
Кстати, рисунок для наглядности выкладываю ниже. Спасибо за внимание.
ИОВ
1. Можно разбить на бОльшее количество участков и учитывать изменение сечения в местах установки решёток + местные сопротивления на сужение/расширение потока
2. Полагаю, у вас ручные регуляторы, что же там подбирать? Для расчёта аэродинамических сопротивлений решёток надо пользоваться таблицами/номограммами соответствующего каталога. Там же обычно даны поправки для решёток с регуляторами при разных % открытия
Mort
Цитата(ИОВ @ 28.11.2015, 20:59) *
1. Можно разбить на бОльшее количество участков и учитывать изменение сечения в местах установки решёток + местные сопротивления на сужение/расширение потока
2. Полагаю, у вас ручные регуляторы, что же там подбирать? Для расчёта аэродинамических сопротивлений решёток надо пользоваться таблицами/номограммами соответствующего каталога. Там же обычно даны поправки для решёток с регуляторами при разных % открытия


Уважаемый ИОВ, благодарен Вам за ответ!
Уточните пожалуйста следующий момент:
по 1-му: интересный способ расчета, если Вам не трудно, то могли бы кинуть ссылку, название литературы где это описывается подробно с такими вот задачами.
по второму ответу, вы имеете ввиду, что считая аэродинамику сети, должен буду эту решетку с РР считать как полноценное ответвление, т.е. в конкретном случае потери на трение (R*L) равна Нулю, а местные потери (Z) какому-нибудь значению?
Спасибо.
ИОВ
1. Ну какая литература? - я просто отвечаю, глядя на Вашу картинку. И даю Вам предложения в свете Вашего вопроса, если сечение воздуховода таково, что нельзя пренебречь глубиной регулятора. Чаще всего ею можно пренебречь (это ~50 мм)
2. Вы же написАли:
Цитата(Mort @ 28.11.2015, 17:42) *
Пролистал книги Кострюкова и Талиева, но там расчет идет только когда на воздуховодах "Вырезаны" отверстия. Здесь же ситуация иная.

для "вырезанных" отверстий учитывается коэф. мест. сопротивления, а для решётки учитываете аэрод. сопротивление, определённое по каталогу
Mort
Цитата(ИОВ @ 29.11.2015, 10:42) *
1. Ну какая литература? - я просто отвечаю, глядя на Вашу картинку. И даю Вам предложения в свете Вашего вопроса, если сечение воздуховода таково, что нельзя пренебречь глубиной регулятора. Чаще всего ею можно пренебречь (это ~50 мм)
2. Вы же написАли:

для "вырезанных" отверстий учитывается коэф. мест. сопротивления, а для решётки учитываете аэрод. сопротивление, определённое по каталогу


Ув. ИОВ, спасибо за развернутый ответ. Стоит проверить на примере все это...
Rayzih
Здравствуйте!
Посмотрите книгу Таурит "Вентиляция гражданских зданий" с 70 стр. Там есть расчет подобного.
Mort
Цитата(Rayzih @ 30.11.2015, 9:20) *
Здравствуйте!
Посмотрите книгу Таурит "Вентиляция гражданских зданий" с 70 стр. Там есть расчет подобного.


Спасибо.