Добрый день. Подскажите пожалуйста как выполняется плавный слив в канализационном колодце. Перепад высот приходящей и отводящей труб 0.3 м. (Согласно "СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85" пункт 6.4.1 На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается выполнять без устройства перепадного колодца путем плавного слива в смотровом колодце).
 
 
 
  Ferdipendoz
  16.12.2015, 14:11
  
 
  Так и выполняется - уклоном лотка
 
 
 
 
  То есть лотком соединить низа труб как на рисунке 1? Или же как на рисунке 2?
Рисунок 1 
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаРисунок 2 
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
  Skorpion
  16.12.2015, 15:50
  
 
  Цитата(flyers @ 16.12.2015, 14:43) 

То есть лотком соединить низа труб как на рисунке 1? Или же как на рисунке 2?
Рисунок 1 
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаРисунок 2 
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНе вижу разницы между рисунками.
 
 
 
 
 
  Цитата(flyers @ 16.12.2015, 14:43) 

То есть лотком соединить низа труб как на рисунке 1? Или же как на рисунке 2?
Рисунок 1 
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаРисунок 2 
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТак все таки делать плавный слив бетонным лотком или же иго нужно изготавливать из трубы как показано на рисунке 3 ? А полка бетонного лотка монтируется в уровне шелыги нижней трубы.
Рисунок 3. 
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
  Ferdipendoz
  17.12.2015, 7:38
  
 
  Рисунок 2 мне не нравится. Человек стоять не сможет на таком лотке. Лично я склоняюсь к 1 варианту
 
 
 
 
  А мне рисунок 3 нравится больше всего, а вообще  лучше у местного водоканала спросите.