Полная версия этой страницы:
ПЧ Danfoss Vlt2800
Andrey_V
30.12.2015, 10:13
Добрый день.
Подскажите, вылетает ПЧ на насосной станции с ошибкой 4 - некорректное питание на входе в ПЧ. Вылетает без какой то либо закономерности. На входе в шкаф стоит трехфазный стабилизатор с запасом по мощности.
Вопросы:
1. Может ПЧ не правильно трактует ошибку?
2. Что можно подстроить в ПЧ?
Очевидные вещи, как то, проверить контакты - проверю.
Andrew_2610
30.12.2015, 10:40
на выходе стабилизатора - синус? или меандр?
и вообще на хрена стабилизатор? ПЧ работает в большом диапазоне напряжений?
Andrey_V
30.12.2015, 10:55
Что на выходе стабилизатора, честно не знаю. Поставили из-за нестабильной сети. Ставил не я. Знаю, что со стабилизатором исправно работал больше года. Такая свистопляска началась недавно.
Tarantyl
31.3.2016, 22:19
Данная ошибка выскакивает в случае если нагрузка на преобразователь повышается выше номинальной и при этом происходит падение напряжения на одной из фаз. При низкой нагрузке Danfoss благополучненько тащит и на двух фазах, пока может крутить двигатель.
Даем нагрузку по больше меряем напряжение L1-L3, и меряем токи по данным фазам(L1-L3).
Похоже что не хватает мощи у этого стабилизатора и сеть внешняя совсем плохая.
Вылетел диодный мост, одно плечо. Если мост исправен меняй плату управления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.