Цитата
инж323 Может лучше темку для докторской подкинуть??
Если бы Вы могли и хотели, уже бы подкинули.
Цитата
Все правильно, и понижение температуры в помещении ,при стоянии Т наружной ниже расчетной в течении времени, будет в пределах Снипа. Как и при понижении на какое-то время Т1 или Т21.Вопрос то больше административно- статистический и решен был грамотно.
А вот почему сейчас поднят?
Раньше теплозащита зданий рассчитывалась в зависимости от инерционности конструкции и была довольно низкой.
Систему отопления в принципе можно рассчитать по 3 параметрам наружного климата А,Б,В в зависимости от назначения здания. Для жилья было рекомендовано считать по параметрам климата Б, то есть - температуре холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, что соответстует массивным ограждающим конструкциям Д>7. Но даже если в доме конструкции были с 1,5<Д<7 то система отопления все равно считается по температуре холодной пятидневки. А правильно ли это?
А вопрос поднят потому, что:
- сейчас уровень теплозащиты в принципе поднят в 2 и более раз, но инерционностью конструкций при этом пренебрегают;
- не знаю как у кого, у нас жилье стоят так: монолитный Ж/Б каркас, простенки из облегченных конструкций, у которых 1,5<Д<4:
- в системах отопления предусматривается возможность понижения ночной температуры воздуха с последующим дневным повышением, но конструкции используются то легкие.
И вот вопрос - какова должна быть мощность системы системы отопления, или на какую температуру нар. воздуха ее теперь нужно проектировать?
Так кто знает были ли проведены в период с 30 по 60 годы прошлого века сопоставления тепловой инерции зданий и мощности необходимой на отопление? Во всех учебниках по отоплению этот вопрос обходят стороной, поэтому тут есть два варианта - или этот вопрос яйца выеденого не стоит и им пренебрегают, или им попросту никто не занимался, расчетов нестационарных режимов отопления никто не проводил, и есть тема для размышления над докторской.