Цитата(Maxx @ May 24 2005, 15:24 )
Много воздуха. Приточка большая. Нагреватель мощный. А элетричества мало. что делать?
Неоднократно сталкивался с такой проблемой.
предлагаю такой выход:
1. устанавливаете частотные регуляторы на приток и на вытяжку.
2. ставите калорифер на реальную мощность, которой располагает Заказчик
3. система управления анализирует состояние датчиков и и на сколько задействован калорифер. Если калорифер не справляется с нагревом 100%: воздуха, то контроллер дает сигнал частотным регуляторам и они снижают расход воздуха. В итого у Вас идет меньшее кол-во воздуха, но с нормальной температурой.
Считаю такой вариант наиболее эфективным, т.к. расход будет занижаться только в очень холодные дни. А в момент сдачи объекта можно включить вентиляторы на полную катушку и предъявить требуемый расход. При этом выигрывают все, Вы получаете объект, Заказчик рабочую систему вентиляции, а инспектирующая организация соблюдение норм по расходам.
Правда такой вариант требует дополнительных затрат на регуляторы и на свободнопрограммируемый контроллер, цена вопроса около 1000 евро, но думаю это значительно дешевле чем Заказчику искать дополнительные мощьности.