igor-gazkombud
  8.2.2016, 12:47
  
 
  Подскажите нормативные требования по заземлению и молниезащите тепловых сетей  и конструкций (надземная прокладка по территории предприятия на эстакаде). По памяти - где-то встречал, что при пересечении воздушных ЛЭП необходимо предусматривать заземление, больше вроде бы нигде не встречал.
 
 
 
 
  Добрый день! СНиП 41-02-2000 "Тепловые сети":
п. 9.18 В местах пересечения надземных тепловых сетей с воздушными линиями электропередачи и электрифицированными железными дорогами следует предусматривать заземление всех электропроводящих элементов тепловых сетей (с сопротивлением заземляющих устройств не более 10 Ом), расположенных на расстоянии по горизонтали по 5 м в каждую сторону от проводов.
просьба перенести в 
Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
  
 
  igor-gazkombud
  10.2.2016, 11:00
  
 
  Про то что этот пункт я знаю я кагбы написал, больше интересует про молниезащиту и защиту от заноса потенцалов от трубопроводов/покрытия изоляции.