8hellforcer8
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, возможно ли выделить группу помещений выходящих в коридор1 и соединяющиеся с коридором2? Как на картинке во вложении. Черным как есть, красным как надо. Объект введен в эксплуатацию до изменений в СП 4. Спасибо.
Sindarkon
Можно. У вас будет одно большое помещение В4.
01-proekt
Объединение помещений- это перепланировка, которая требует согласования. Объект-то в уже эксплуатации, проектные работы давно позади. И нужно проверить категорию помещения после объединения. Может изменится с категория В4, например на В3. Считать нужно.
ИОВ
Совершенно справедливо! Кроме того, по технологическим нормам, возможно, отдельные участки/процессы/операции должны размещаться именно в выгороженном помещении.