el1el1el
Здравствуйте!
Помогите отбалансировать системму отопления.
9-ти этажный дом.
Двухтрубная система отопления.
На стояках отопления балансировочники ASV-PV/ASV-M.
На радиаторах клапана RA-N и RLV.
Доступа к радиаторам нет. RA-N и RLV в проектное положение не выставлены.
При выставлении ASV-PV/ASV-M в проектное положение температура обратки на разных стояках скачет на 5-6 градусов.
Заказчик требует разбег температур не больше 3х градусов.
Подскажите, возможно ли отбалансировать систему отопления при помощи ASV-PV/ASV-M не выставляя в проектное положение клапана на радиаторах?
Inchin
Цитата(el1el1el @ 10.2.2016, 12:54) *
Здравствуйте!
Помогите отбалансировать системму отопления.
9-ти этажный дом.
Двухтрубная система отопления.
На стояках отопления балансировочники ASV-PV/ASV-M.
На радиаторах клапана RA-N и RLV.
Доступа к радиаторам нет. RA-N и RLV в проектное положение не выставлены.
При выставлении ASV-PV/ASV-M в проектное положение температура обратки на разных стояках скачет на 5-6 градусов.
Заказчик требует разбег температур не больше 3х градусов.
Подскажите, возможно ли отбалансировать систему отопления при помощи ASV-PV/ASV-M не выставляя в проектное положение клапана на радиаторах?



ASV-PV/ASV-M можно выставить только перепад. А Вам нужно получить проектный расход через стояки. Тогда и обратки будут соответствовать проекту.

Можно наверное, долго мучаясь, за счет установки ASV-PV/ASV-M в непроектные положения, добиться такого расхода, чтобы температура обраток стала проектной.

Но тогда не будет через ОП нужно расхода. И не будут ОП отдавать проектной мощности. Т.е. система нормально работать не будет. На одних этажах будет перегрев помещений (перерасход теплоносителя), а на других - недогрев (недостаток расхода).

Возможно и не наступит "обратная" циркуляция, но провалы перепадов, очень возможны.
инж323
Ну и требует заказчик и что? В проекте есть данные о равности Т обратки с стояка?
Правильно пишут- выставляйте расчетные расходы, а Т обратки сама отрегулируется и будет примерно равна проектной(и не обязательно равной)
zr84
Цитата(el1el1el @ 10.2.2016, 15:54) *
Здравствуйте!
Помогите отбалансировать системму отопления.9-ти этажный дом. Двухтрубная система отопления. На радиаторах клапана RA-N и RLV. На стояках отопления балансировочники ASV-PV/ASV-M.

1. Нужно выставить настройки ASV-PV в проектное положение.
Цитата
На радиаторах клапана RA-N и RLV.

2. Нужно выставить настройки в проектное положение.... т.е. нужно попасть в квартиру
Цитата
При выставлении ASV-PV/ASV-M в проектное положение температура обратки на разных стояках скачет на 5-6 градусов.

3. Это говорит о том, что:
- ближние по стояку радиаторы дают перетоп... нужно попасть в квартиру(ы), чтобы убедиться в этом..
- нужно уточнять по месту (квартира) настройки... м. быть проектные ошибки..
ЗЫ:
Цитата
Доступа к радиаторам нет

Обеспечение доступа к приборам отопления- условия договора по пуско/наладке, балансировке... "напрягайте" Заказчика по допуску... пишите Акты
испытатель
Да никуда он не попадет.
Тупо, в течение дня, произведите замеры Т2 на всех стояках и начинайте поджимать ASV-M на наиболее горячих. Через каждые 30-40 минут повторно замеряйте температуру на всех стояках и еще понемногу поддавливайте перегретые. Дня за два,три все равно выровняете. Проверьте только правильность присоединения капилляров. Из-за этого раздолбайства частенько парадоксы разбалансировки наличествуют.