Sergienko
Добрый день. Подскажите можно ли размещать вентилятор подпора воздуха (компенсации) непосредственно в защищаемом помещении (из которого организовано дымоудаление)?

В СП 7.13130 п 7.17 написано только про защищаемые объемы ЛК, коридоров и тамбур-шлюзов. Про помещения указаний нет(
ИОВ
Нет нельзя. Вы путаете понятия - если для помещения предусматривается ДУ, то это помещение, защищаемое вытяжной противодымной вентиляцией. В помещении с ДУ приточная противодымная вентиляция предусматривается не для защиты от проникновения дыма (в помещении уже дым, иначе зачем Вам ДУ?). А в СП 7 перечисляются именно защищаемые от проникновения дыма помещения - в них предусматривается создаваемое приточными системами избыточное давление (в просторечии это и называют подпором)
Цитата
7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:

а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций, пересекающих их воздуховодов. В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования приточных систем согласно пунктам 6.4, 6.8, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов.
Sergienko
Большое спасибо за ответ rolleyes.gif