Имеется система отопления предприятия. Располагаемый перепад между прямой и обраткой на вводе в предприятие 0,2-0,3 бар,в цехах около 0,1-0,2 бар. Система отопления была спроектирована на 2400 т\час, на потребителях стояли дросельные шайбы. На сегодня все шайбы сняты, расход около 800 т\час.
Из-за количественного регулирования теплоносителя некоторые потребители толком не работают.
Вчера установили насос UPF 40-120(Разрешённая потребляемая мощность 700 Вт, 3,4 А) на маленького потребителя. Насос стоит на обратке, на байпасе задвижки. Задвижка закрыта, давление обратки 2,9 бар, насос качает в магистраль диаметром 300 мм и протяжённостью метров 50 до следующего потребителя. Ближайшие циркуляционные насосы не ближе 500м.

Очень удивился, что ток всего 2,7 А=594 Вт, на закрытую напорную задвижку 1,6 А. Мысли, что не стравили воздух с корпуса насоса.
Я рассчитывал, что насос будет работать по максимальной подаче, возможно, с превышением максимального тока.
Почему так? Почему нет режима близкого к перегрузке электродвигателя?
Немного не хватает производительности. Хочется понять и исправить, что мешает полной производительности.