Если на стояке только венткамеры -скорее всего, у вас двухтрубная схема.
В этом случае первое, что необходимо сделать - балансировка!
Если не поможет или что-то более навороченное (еще и батареи на тех же стояках, или однтрубная схема...), тогда придется ставить насос (или насосы).
Один на весь стояк и на весь его расход, с напором, скорее всего, от 3 до 7м.в.с. при расчетном расходе. Другой возможный вариант- на обратный трубопровод от каждой венткамеры (кроме, возможно, последней на стояке

по маленькому насосу.
Ваш вариант в 9 случаях из 10 создаст проблемы на 19 этажах и улучшит на двадцатом.
Рассуждения чисто теоретичиские, но многократно проверенные на теплосетях

.
Без значений (расходы, перепады давлений и температур, нагрузки) и схем все это- как постановка диагноза по фотографии

...