Владимир 2010
Коллеги подскажите.
Есть офисное 20 этажное здание . Есть стояк теплоснабжения.На каждом этаже своя венткамера в которую от этого стояка отвод.
На последнем этаже не хватает давления. Думаю поставить на последнее ответвление повысительный насос (рабочий /резерный? (нужен ли)) метров на 10 в.ст.
Какие подводные камни всплыть могут из-за такого решения? Есть ли у кого образец такого решения?
phisik
Если на стояке только венткамеры -скорее всего, у вас двухтрубная схема.
В этом случае первое, что необходимо сделать - балансировка!
Если не поможет или что-то более навороченное (еще и батареи на тех же стояках, или однтрубная схема...), тогда придется ставить насос (или насосы).
Один на весь стояк и на весь его расход, с напором, скорее всего, от 3 до 7м.в.с. при расчетном расходе. Другой возможный вариант- на обратный трубопровод от каждой венткамеры (кроме, возможно, последней на стояке smile.gif по маленькому насосу.
Ваш вариант в 9 случаях из 10 создаст проблемы на 19 этажах и улучшит на двадцатом.
Рассуждения чисто теоретичиские, но многократно проверенные на теплосетяхsad.gif.
Без значений (расходы, перепады давлений и температур, нагрузки) и схем все это- как постановка диагноза по фотографииsmile.gif...
Wiz
Цитата
На последнем этаже не хватает давления.

Какого давления ?? статики для заполнения системы ?? или же расход теплоностиля недостаточен для работы приточек ?
Владимир 2010
Теплоносителя в ИТП достаточно, но его не продавливает для последнего потребителя.
Я тут прикинул - может имеет смысл ставить не на последнего потребителя повысительный насос - а на общую обратку. В таком случает и увязка значительно упрощается..??..??.
Мысль такая. Считаю гидр.потери на стояке, беру параметры существующего насоса, понимаю сколько напора не хватает и доставляю на эту нехватку дополнительную насосную группу (раб/рез). Единственное что не нравиться - по стояку получаются скорости в зависимости от участков от 1м/с до 2м/с..С другой стороны вроде не запрещено -ну и будет насос помощнее стоять ...??..??
ivan-l-ing
ты по русски написать можешь?
в итп Р1-80м.в.ст. Р2-30м.в.ст. верхняя венткамера на отм 62м вентиляха по независимому, насос такой-то
потери в системе 12м
ну или как там у тебя всё, чё гадать то?

и приложение е сп 60 открой