Здравствуйте, специалисты. Нужна Ваша помощь. В существующем производственном здании заказчик арендует "угол", его он хочет разбить на производственные помещения, раньше там отапливались безотказными регистрами и теплым воздухом вентиляции, сейчас же заказчик жаждет поменять на радиаторы биметалл(переубедить не вышло), по техзаданию 22 град. хочет. Высота помещений 4 метра. Диаметр труб к которым разрешено подключаться 89 мм. Теплопотери посчитаны вручную, но а расчет отопления веду в Oventrop. Большее количество радиаторов не могу поставить, так как места нет. Вот теперь суть вопроса - можно ли теплопотери компенсировать таким образом - 50% отопление радиаторами + 50% воздушное отопление(от вентиляционщиков-приточными установками)? или это бред??? помогите разобраться. может какую литературу, собственный опыт. Любое мнение важно. За ранее благодарю.
Ну, выполняют же водяное дежурное отопление, а в рабочее время дотапливают воздушным, так что можно так.
Интересно другое - у Вас ведь теперь не одно, а несколько помещений - надо увязывать температуру притока/расход воздуха по помещениям, если будет общая приточка.
buravleva
25.2.2016, 8:22
Благодарю! Ну а воздушный баланс можно и подкорректировать.