Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трап в душевой при больничной палате
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Водонос
Здравствуйте форумчане!
Вопрос простой.
Есть клиника косметологии, стационар. При каждой палате есть помещение душевой с санузлом. Душ в виде душевой кабины. Нужен ли в помещении душевой трап в полу? Согласно ТСН 31-330-2005 и СаНПиН 2.1.3.2630-10 вроде как не нужен. Но по СП 30.13330.2012 трапы нужно ставить в душевых (на 1-2 душа 1 трап 50), в комнатах гигиены женщин и в помещениях с мокрой уборкой. Как-то не вполне ясно, подпадает ли это помещение под данные пункты СП?
Может у кого-нибудь есть опыт проектирования больниц? Поделитесь пожалуйста!
Спасибо заранее.
Serg Ivanov
См. старый СНиП - там всё нормально расписано.
Водонос
Цитата(Serg Ivanov @ 29.2.2016, 12:23) *
См. старый СНиП - там всё нормально расписано.


ОК! Вы бы как сделали в этом случае? Трап поставили бы?
Serg Ivanov
Цитата(Водонос @ 1.3.2016, 9:59) *
ОК! Вы бы как сделали в этом случае? Трап поставили бы?

Я бы приравнял к пансионату.
пс
люблю заставлять нормы читать wink.gif
Водонос
Спасибо! Я бы тоже к пансионату приравнял.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.