ALEXLUCIK
1.3.2016, 18:01
В Modbus я новичок подскажите что за проблема. Частотник Danfoss FC-51 подключен с компу через Свисток Delta RS-485. Для сканирования портов использую программу Modbus Poll. Частотник при посылке команды чтения Всегда отвечает 00.
Com порт настроен Скорость 9600, Биты 8, четность нет ,Стоп биты 1. Тоже самое выставленно в параметрах FC 51 . В параметре частотника 8-30 выставлен Modbus rtu.
Например,
Запрос:01.03.2016 17:43:40.87864 (+1.0215 seconds)
01 03 00 00 00 0A C5 CD ......ÅÍ
Ответ:01.03.2016 17:43:40.89864 (+0.0200 seconds)
00
Меняю в Modbus Poll Код функции,реакция таже
Запрос:01.03.2016 17:36:01.51464 (+1.0215 seconds)
01 02 00 00 00 0A F8 0D ......ø.
Ответ:01.03.2016 17:36:01.53464 (+0.0200 seconds)
00 .
попробуйте какуюнить другую программу. ну например какойнить халявный опс-сервер со скадой. всякие инет-программы хз как работают с модбасами.
пишут что модбас а на сам деле там какойнить хренбас
ALEXLUCIK
2.3.2016, 15:52
Использовал прогу Modbus Tester результаты теже
ответ :00
Менял еже и скорсть передачи данных порта выставил 19200 бод ,поставил проверку на четность (odd Parity) , 1 стоповый бит ( Данные настройки нашел в другом руководстве по FС-51. Странно что в разных руководствах по одному и тому же ПЧ разные настройки.
Но в итоге результат не изменился
Ответ 00
Сделайте такой запрос
01 03 C4 17 00 01 09 3E
Может мануал овеновского ПЧВ поможет. Тот же микрик, но хорошо руссифицирован.
ТС пытается читать регистры, которые отсутствуют в карте модбас-регистров этих частотников.
Хотя в норме на запрос 01030000000AC5CD должно приходить либо ничего (если параметры связи настроены не верно), либо 018302C0F1.
ALEXLUCIK
3.3.2016, 16:07
Сделал запрос
01 03 C4 17 00 01 09 3E
результат ответ 00 , возможно я и вправду неправильно настроил параметры связи, но все сделано по инструкции (настройки описаны в первом сообщении ),возможно есть еще какие то параметры которые нужно указать и которые не преведены в мануале. Или же нужно как то настроить Время и Функцию Таймаута и Min/Max задержку реакции ?
ALEXLUCIK
3.3.2016, 16:34
Также Оконечная нагрузка шины:у меня Положение ON (Вкл.) Дип переключатели положение OFF
Эти же частотники с компа могут настраиваться по идее через тот же преобразователь. Попробуйте хотя бы так подключиться родным ПО.
ALEXLUCIK
16.3.2016, 10:14
Разобрался все дело оказалось в неправельно работающем Свистке , купил другой все в миг заработало
drozdik500
28.5.2018, 14:06
В статье подробно описано как настроить Modbus в частотном преобразователе Danfoss VLT Micro Drive FC-051 и осуществить связь с панелью Weintek: euroec.by/news/article/61