saima1983
Уважаемые коллеги, возник вопрос, каким методом, оборудованием, выполнить нагрев воды для обеспечения работы на восемь временных душей. Предполагается установка в поле временных душевых кабин. Подвод воды магистральный. Электрические мощности имеются, но это крайний вариант. Эксплуатация в летний сезон. Как вариант рассматриваем твердотопливные проточные котлы на дровах. Помогите разобраться.
Ernestas
Цитата(saima1983 @ 4.3.2016, 20:51) *
Как вариант рассматриваем твердотопливные проточные котлы на дровах.

А вы нашли такие котлы? Закиньте инфу посмотреть. huh.gif

По моему, электрические объемные(накопительные) водонагреватели -самое то!
and
Если на время, то может у вояк дезинфекционно-душевую установку арендовать?
Serg Ivanov
Цитата(saima1983 @ 4.3.2016, 19:51) *
Уважаемые коллеги, возник вопрос, каким методом, оборудованием, выполнить нагрев воды для обеспечения работы на восемь временных душей. Предполагается установка в поле временных душевых кабин. Подвод воды магистральный. Электрические мощности имеются, но это крайний вариант. Эксплуатация в летний сезон. Как вариант рассматриваем твердотопливные проточные котлы на дровах. Помогите разобраться.

http://www.kotlytk.ru/page-40.html


nick2
Цитата(saima1983 @ 4.3.2016, 21:51) *
. Эксплуатация в летний сезон.


нагревательные баки черные для душа от солнца

ключевое слово - военные.
saima1983
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Собственно рассматриваем вот такой вариант....
Из электрических проточных, близкое по смыслу "ПРОТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭПВН 36Б"
идея следующая
Поставить накопительный бак, условно еврокуб, с нижнего уровня забирать воду, через циркуляционный насос прогонять ее через твердо топливный водонагреватель, далее скидывать ее сверху, обратно в емкость. Условно вода будет постоянно циркулировать и нагреваться.
Дополнение воды в еврокуб выполнить с помощью поплавкового клапана.
Разбор теплой воды осуществлять с нижнего уровня емкости.
Соответственно еврокуб выставить выше уровня душей, дабы вода в души поступала самотеком.
Осталось понять, будет работать данная система или нет(
инж323
Самотеком из душа? Эт типа выпадывать будет неспешно? Душевой сетке и смесителю напор нужен.
Serg Ivanov
Цитата(saima1983 @ 5.3.2016, 14:45) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Осталось понять, будет работать данная система или нет(

Что бы понять - надо расчёт делать.
Ernestas
Цитата(Serg Ivanov @ 6.3.2016, 13:58) *
Что бы понять - надо расчёт делать.

Зачем? Маралу позвонить и всё! rolleyes.gif
saima1983
Производитель сего девайса увы сам не может дать никаких четких данных. Люди просто придумали гнуть и варить трубу, придумали идею, остальное загадка(((
Насчет поступления воды самотеком, согласен, по напору есть вопросы, возможно надо либо ставить насосную станцию с аккумулятором либо поднимать высоко бак с водой.
Как вариант рассматриваю еще сделать бак герметичным, долив осуществлять через обратный клапан и как бы вода при разборе должна сама давиться напором от подачи, условно принцип обычного накопительного водонагревателя.
Основная идея данной системы, минимум вложений, простота системы, все монтируемое - времянка.
Как построим сей самовар и запустим, обязательно выложим фотографии и схему, а так же поделимся опытом эксперимента)))