Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Осушение охладителем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Gr.
Есть приточка по порядку - камера смешения, водяной охладитель, водяной нагреватель. Нужно поддерживать параметры влажности и температуры в помещении. В режиме осушения нужно ли рассчитывать Т росы за охладителем и использовать ее как уставку охладителя? или можно напрямую регулировать по разности заданной и текущей влажности. Т.е. вопрос по сути - увеличивается ли пропорционально мощность осушения при понижении Т ниже точки росы?
Сергей А. Ефремов
Если монообъём, то можно напрямую по датчику в помещении.
Сергей А. Ефремов
Цитата(Gr. @ 10.3.2016, 14:52) *
Т.е. вопрос по сути - увеличивается ли пропорционально мощность осушения при понижении Т ниже точки росы?

Да, увеличивается.
Сергей А. Ефремов
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.3.2016, 15:14) *
Да, увеличивается.

Но не пропорционально.
Сергей А. Ефремов
Необходимо считать ассимиляцию, у человека, который в состояние это сделать, как правило не возникает вопросов с тем, как этим потом управлять.

Не то, чтобы поболтать охото, просто реально очень интересно, откуда вообще берутся такие вопросы?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.