Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Частотник Frenic-mega
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
D_N_R
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: после продувки частотника от пыли при подачи питания появляется ошибка PbF (ошибка зарядной цепи). Все действия по инструкции по поиску неисправностей успехов не принесли. Если кто в теме очень прошу помогите!!!
DriverFirst
из какого вы города?
Pawel
Там внутри у них контактор стоит, надо его разобрать, почистить все основные и блок-контакты, проверить не отпали ли где от него провода.
D_N_R
Я из временно окупированного укрофашистами города Славянска.


Спасибо большое!
klimak
При продувке слетел где-то контакт в проводах. Разобрать ПЧ и "продергать провода".
И не надо про укрофашистов, не тот форум.
С уважением, УкроМоскаль.smile.gif))
Vovka165
Теперь вы знаете, что нужно пылесосить, а не продувать! wink.gif
D_N_R
Всем неравнодушным советчикам огромное СПАСИБО!!! Разобрал ПЧ, снял контактор и ужаснулся. Между контактами слой пыли, в следствии чего контакта разумеется не было, почистил и все заработало. Еще раз ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Удачи Вам в делах!