Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста
Нужно рассчитать тепловую нагрузку от завес для закрытой автостоянки. Наружная температура воздуха -54, внутрення 5. Ширина ворот - 3 м, высота - 2,4 м
По методике, приведенной в справочнике Волкова, получено 145кВт для одной завесы. А таких ворот 2
Не слишком ли большая величина получилась?
И нагрузки от завесы включаются в нагрузки вентиляции?
MAverick
18.3.2016, 16:55
А где расчет? Да. а что за помещение?
ivan-l-ing
21.3.2016, 16:18
Подбирайте завесы по методике завода изготовителя ибо то что вы насчитаете в живую может быть не реальным, либо скорость такую не даст, либо мощность либо еще что... а вот приглянувшуюся завесу проверить расчетом можете.
В тепловой нагрузке на здание завеса учитывается как 100% нагрузка.
Цитата(ivan-l-ing @ 21.3.2016, 22:18)

Подбирайте завесы по методике завода изготовителя ибо то что вы насчитаете в живую может быть не реальным, либо скорость такую не даст, либо мощность либо еще что... а вот приглянувшуюся завесу проверить расчетом можете.
В тепловой нагрузке на здание завеса учитывается как 100% нагрузка.
благодарю за ответ