ВКшник
Коллеги в чем различие насосной станции от насосной установки?
Вопрос следующий когда насосная станция то требования к ней согласно наружного СНиП 2.04.02 (СП 31.13330.2012) а когда насосная установка в помещении то требования к ней по СНиП 2.04.01 (СП 30.13330.2012).
А требования различные особенно что касается сейсмичных районов 7 баллов.
Так в СНиП 2.04.02 имеется пункт который говорит что насосные станции противопожарного и хоз-питьевого водоснабжения не допускается блокировать с производственными зданиями и сооружениями.
А в СНиП на ветрянку для насосной установки такого требования нет.
nick2
насосной станцией может называться здание с установленной в нем насосной установкой.
Михаил I
Это синонимы. Нормы наружки обязательны для применения и для внутренних насосных. И наоборот.
ВКшник
В СП 31.13330.2012 имеется пункт:
16.5 Насосные станции противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения не допускается
блокировать с производственными зданиями и сооружениями.
При блокировке насосных станций со зданиями и сооружениями водоснабжения необходимо
предусматривать мероприятия, исключающие возможность затопления машинных залов и помещений
электроустройств при нарушении герметичности емкостных сооружений.

Допустим имеется производственное здание (производство минеральных удобрений) и в нем необходимо запроектировать повысительную насосную установку для подачи воды к бытовым приборам (система В1). Получается такую насосную установку при сейсмичности 7 баллов нельзя размещать в производственном корпусе а надо делать отдельное здание насосной станции? Я правильно понимаю?
Или тот же пример, но повысительная насосная установка предназначается для повышения давления в системе В2 такого производственного здания. Получается опять надо городить отдельное здание насосной станции?
Водяной
СП 31 - насосные станции наружного водоснабжения (п.10 так и называется).
СП30 - насосные установки внутреннего водоснабжения (п.7.3 так и называется).

п.7.3.13 СП30 связывает СП30 с СП31. Но, там написано - проектирование насосных установок. Т.е. все требования по рабочим насосам , резервным, обвязке напорки и всаса описаны в СП31. Вот этот пункт отсылает за этим в СП31.

Делать насосную установку отдельно от производственного здания странно. Потому, что есть технологическое оборудование гораздо более опасное. Это не значит, что его выносят в отдельные цеха...
ВКшник
Цитата(Водяной @ 4.4.2016, 13:04) *
СП 31 - насосные станции наружного водоснабжения (п.10 так и называется).
СП30 - насосные установки внутреннего водоснабжения (п.7.3 так и называется).

п.7.3.13 СП30 связывает СП30 с СП31. Но, там написано - проектирование насосных установок. Т.е. все требования по рабочим насосам , резервным, обвязке напорки и всаса описаны в СП31. Вот этот пункт отсылает за этим в СП31.

Делать насосную установку отдельно от производственного здания странно. Потому, что есть технологическое оборудование гораздо более опасное. Это не значит, что его выносят в отдельные цеха...


Большое СПАСИБО Водяному, за разъяснение данного вопроса.
Получается:
НАСОСНАЯ УСТАНОВКА предназначена для повышения давления во внутренней системе водоснабжения здания.
Проектирование насосной установки должно выполняться по СП 30.13330 и в части обвязки и выбора количества резервных агрегатов по СП 31.13330.
И пункт 16.5 СП 31.13330 на насосные установки не распространяется.
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ предназначена для повышения давления в сети наружного водоснабжения. Проектирование насосных станций должно выполняться по СП 33.13330.

У меня тут еще одна мысль родилась: В СП 31.13330.2012 имеется пункт:
16.5 Насосные станции противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения не допускается блокировать с производственными зданиями и сооружениями.
При блокировке насосных станций со зданиями и сооружениями водоснабжения необходимо
предусматривать мероприятия, исключающие возможность затопления машинных залов и помещений электроустройств при нарушении герметичности емкостных сооружений.
Но согласно п. 1 СП 31.13330
Настоящий свод правил устанавливает обязательные требования, которые должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружного водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

Что в п. 16.5 понимается под производственными зданиями ,я понимаю что это здания системы водоснабжения: очистные, РЧВ, и другие здания и сооружения системы водоснабжения ,так как весь СП 31.13330 касается именно системы водоснабжения. Поэтому пункт
16.5 с моей точки зрения нужно было бы написать так 16.5 Насосные станции противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения не допускается блокировать с производственными зданиями и сооружениями системы водоснабжения.
При блокировке насосных станций со зданиями и сооружениями водоснабжения необходимо
предусматривать мероприятия, исключающие возможность затопления машинных залов и помещений электроустройств при нарушении герметичности емкостных сооружений.

Поэтому когда насосная станция (повысительная) предусматривается на заводе и блокируется с производственным зданием (НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, например производство удобрений) то данный пункт 16.5 на такое решение не распространяется.
Водяной
Я понимаю только два типа аварии по гидравлике при сейсмике:
1) порыв напорных трубопроводов (в цеху и в насосной станции) и подтопление от них
2) порыв всасывающих трубопроводов (для насосов ИНлайн и для насосов с резервуарами).

Говорить о затоплении при порыве трубы не правильно. При остановке насосов никакого подтопления не будет. Пол замочит, не более
Т.е. первый вариант - не критичен.
Второй вариант - всасы линейных насосов - смотри выше. Никаких последствий не будет серьезных.

Последствия будут только при аварии на всасе насоса, который забирает воду из резервуаров (резервуары выше уровня земли или часть их выше уровня земли).
Только в этом случае произойдет затопление помещений большими объемами воды.
И вот такая блокировка - резервуар -здание - не допустима при сейсмике.
У нас в нормах особо ничего не расписывается. Только логикой...
Ashihara
Цитата(Водяной @ 4.4.2016, 13:04) *
Делать насосную установку отдельно от производственного здания странно. Потому, что есть технологическое оборудование гораздо более опасное. Это не значит, что его выносят в отдельные цеха...


Много раз видел на ТЭЦ, что насосные агрегаты установлены в отдельных зданиях. И, что более интересно, системы АСУ этими насосными агрегатами находятся не в этих же маш. залах, а в пристройках за капитальной стеной зала.
Водяной
Цитата(Ashihara @ 4.4.2016, 14:30) *
Много раз видел на ТЭЦ, что насосные агрегаты установлены в отдельных зданиях. И, что более интересно, системы АСУ этими насосными агрегатами находятся не в этих же маш. залах, а в пристройках за капитальной стеной зала.

Что там за насосы и для чего? Может и для наружного пожаротушения. Или наружного водоснабжения в том числе.
Электрощитовая (и АСУ) всегда должна быть выше уровня земли, если насосы стоят ниже (из-за резервуаров)...
Если нет такой возможности, то отдельный вход и капстена. Это логично.

PS: и потом, если места в цеху нет, так же насоска отдельно идёт, или насоска вместе с котельной. Вариантов масса
ВКшник
Цитата(Водяной @ 4.4.2016, 14:23) *
Я понимаю только два типа аварии по гидравлике при сейсмике:
1) порыв напорных трубопроводов (в цеху и в насосной станции) и подтопление от них
2) порыв всасывающих трубопроводов (для насосов ИНлайн и для насосов с резервуарами).

Говорить о затоплении при порыве трубы не правильно. При остановке насосов никакого подтопления не будет. Пол замочит, не более
Т.е. первый вариант - не критичен.
Второй вариант - всасы линейных насосов - смотри выше. Никаких последствий не будет серьезных.

Последствия будут только при аварии на всасе насоса, который забирает воду из резервуаров (резервуары выше уровня земли или часть их выше уровня земли).
Только в этом случае произойдет затопление помещений большими объемами воды.
И вот такая блокировка - резервуар -здание - не допустима при сейсмике.
У нас в нормах особо ничего не расписывается. Только логикой...


А если такая логика.
Насосные станции в сейсмических районах не допускается блокировать с производственными зданиями и сооружениями системы водоснабжения, так как такие производственные здания и сооружения содержат емкостное оборудование прорыв которого может привести к затоплению машинного зала насосной станции.

Водяной
Цитата(ВКшник @ 4.4.2016, 15:17) *
А если такая логика.
Насосные станции в сейсмических районах не допускается блокировать с производственными зданиями и сооружениями системы водоснабжения, так как такие производственные здания и сооружения содержат емкостное оборудование прорыв которого может привести к затоплению машинного зала насосной станции.

Это как вариант аварии )))

Можно много каких комбинаций придумать...

Ashihara
Цитата(Водяной @ 4.4.2016, 14:54) *
Что там за насосы и для чего? Может и для наружного пожаротушения. Или наружного водоснабжения в том числе.
Электрощитовая (и АСУ) всегда должна быть выше уровня земли, если насосы стоят ниже (из-за резервуаров)...
Если нет такой возможности, то отдельный вход и капстена. Это логично.

PS: и потом, если места в цеху нет, так же насоска отдельно идёт, или насоска вместе с котельной. Вариантов масса


Сетевые, подпиточные. 415-киловаттные "насосы" на пожаротушение - это сильно smile.gif