Полная версия этой страницы: 
Приточная вентиляция .
  
 
  Константин 111
  19.3.2016, 14:28
  
 
  Здравствуйте . Меня зовут Константин . Мне очень нужна помощь специалиста . В расчете вент-системы. Есть данные . Мне необходимо получить в общей сложности 500-750м3 воздуха . Лучше 750м3 . Из оборудования есть вент 1600м3 канальник. 25см диаметр. Необходимо распределить по 4 отводам воздух. И что бы он выходил из отверстий с не большой скоростью 2-3 но можно и 4 мс. но в объеме из всех отверстий 750м3. Какого диаметра должны быть воздуховоды? и отверстия? и сколько шт?Помогите пожалуйста кто нибудь. Фото разводки есть . Один момент ( подача у меня нижняя ) отверстия по бокам канала , направленные друг на друга . Пожалуйста помогите .
 
 
 
  Константин 111
  19.3.2016, 16:38
  
 
  у меня пока что получилось так что , главный тройник 25см диаметр, а отводящие рукава по 17 см диаметр , по 8 отверстий в каждом рукаве по 4,5 см. при том что из них дует 4 м/с Пожалуйста подскажите ? Плиззззз.
Что никто не поможет ?
 
 
 
  Константин 111
  19.3.2016, 18:42
  
 
  или так !
 
 
 
  Константин 111
  19.3.2016, 20:50
  
 
  куча просмотров ни одного совета))))))))))
 
 
 
 
  Цитата
куча просмотров ни одного совета))))))))))
Трудно разобраться в вашем оливье и понять что вам конкретно нужно, тем более, когда вы начинаете не корректно использовать размерности физических величин.
В корректно поставленном вопросе содержится 50% ответа...Старайтесь корректно и по пунктам формулировать свои вопросы, а  не в виде винегрета.  
 
 
 
 
  Skaramush
  20.3.2016, 21:35
  
 
  И ещё. Вентилятор канальный 250 с расходом 1600 м3/час при давлении 590 Па - это фантастика. Делаете стандартную ошибку, читая шильдик и не понимая смысла.
 
 
 
 
  Начинаем с конца:
Расход через одно отверстие
750/(14*4)=13,4 куб.м/ч диаметр отверстия при скорости 3м/с -40мм. Предлагаю принять 100мм и использовать в качестве воздухораспределителя круглый пластиковый диффузор (решетка+клапан=в одном флаконе).
Расход на одну ветку 
14*13,4=187,6 куб.м/ч -максимальный диаметр ветки при скорости 4,2м/с 125мм.
Хотелось бы отметить, что указанное расположение вентилятора(тройник со встречными потоками) приведет к дополнительному сопротивлению. Для равномерного распределения по веткам потребуются дроссельные клапаны.
А как планируется регулирование температуры приточного воздуха в холодный период?
 
 
 
  Skaramush
  13.4.2016, 17:22
  
 
  Круглый пластиковый анемостат на таких расходах  (да на любых, практически) регулировать расход не позволяет. Совсем. Он имеет, грубо говоря, два положения - открыто/закрыто. Всё. Никакого "решётка + клапан" нет и в помине. Мало того, именно пластиковый "универсал" ещё и струю по форме и направлению регулировать возможности не даёт.
Может быть сначала думать, потом советовать?
Про дроссель-клапаны в качестве регуляторов промолчу. Этот совет из той же оперы. Знания о том, в каких пределах позволяет регулирование на таких расходах/скоростях дроссель клапан явно маловато. Мягко говоря.
Остальное сказано выше. Некорректно и неясно поставлена задача.
 
 
 
 
  Цитата(Skaramush @ 13.4.2016, 18:22) 

Круглый пластиковый анемостат на таких расходах  (да на любых, практически) регулировать расход не позволяет. Совсем. Он имеет, грубо говоря, два положения - открыто/закрыто. Всё. Никакого "решётка + клапан" нет и в помине. Мало того, именно пластиковый "универсал" ещё и струю по форме и направлению регулировать возможности не даёт.
В задачу вникать не хотите. Задача сводится к подаче воздуха по площади помещения и не указывает обычных требований воздухораспределения (форма и направление струи, скорость и шум в воздуховодах). Люди будут находится периодически и небольшое время.
С чего вы взяли, что пластиковыми диффузорами нельзя регулировать расход через них. 
http://www.ventart.ru/catalog/vozduhoraspredeliteli/dva/Минимальный расход, указанный в таблице 50 куб.м, указан для зазора между тарелками 10 мм. Кто мешает сделать зазор 2-4 мм и экспериментальным путем добиться требуемого расхода? Тем более особой точности и не требуется 
 
  
 
 
  Skaramush
  13.4.2016, 19:23
  
 
  Взял из практики. 
Чтобы подать воздух по площади, вариант с анемостатами вообще не годится. 
До уточнения задачи толочь воду в ступе смысла не вижу. Сфероипоологией заниматься желания никакого.
 
 
 
 
  На практике диффузоры непосредственно к воздуховодам не крепят. Крепят через гибкий воздуховод, соответственно поднять давление перед диффузором самим диффузором не представляется возможным и соответственно про какую регулировку можно говорить.
Уточнения задачи, думаю, не будет- ТС побежал на рынок за воздуховодами. До зимы время есть-пусть радуется пока.
 
 
 
  Skaramush
  13.4.2016, 20:16
  
 
  А теперь первые два предложения перечитайте и постарайтесь объяснить. Себе, сначала.
 
 
 
 
  Не телепат. Есть сомнения-формулируйте.
 
 
 
  Skaramush
  13.4.2016, 20:51
  
 
  Цитата
Крепят через гибкий воздуховод, соответственно поднять давление перед диффузором самим диффузором не представляется возможным и соответственно про какую регулировку можно говорить.
Перевод, пожалуйста.
 
 
 
 
  Skaramush
  14.4.2016, 11:56
  
 
  На инженерный. Каким вообще образом можно при помощи любого пассивного регулятора поднять давление.
 
 
 
 
  Водопроводный кран тоже пассивный регулятор. При открытии крана давление перед ним садится, при закрытии поднимается.
 
 
 
  Skaramush
  14.4.2016, 14:56
  
 
  А что при этом происходит с динамическим давлением? А с полным?
Такие вещи, конечно, для песочницы. Но, казалось, для другой аудиториии, спрашивающей.
Дополню. При открывании-закрывании водопроводного крана меняется развиваемое нагнетателем полное давление?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.