Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защита "тёплого" ресивера в ПСКВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Radionov1960
Коллеги! Подскажите варианты выхода из сложившейся ситуации:
В результате ряда обстоятельств для прецизионной СКВ Stulz в качестве системы зимнего пуска которой выбрана система ICP - NRD
с незатопленным конденсатором, компенсирующий ресивер ёмкостью 30л установлен на улице. Тогда как в самих "шкафниках" сохранён
внутренний "тёплый" ресивер, ёмкостью в 5л. К сожалению, Заказчик очень сильно "перезаложился" по холоду, и серверную до сих пор
не загрузил даже на 20%. В результате, инверторные машины постоянно останавливаются по температуре. Летом такой режим, при всех недостатках
ещё как-то терпим, но зимой регулярно происходит конфликт:
После кратковременного запуска компрессора внутренний ресивер заполняется холодным фреоном из наружного блока, который не успевает уйти в
испаритель до остановки компрессора. В результате, холодный фреон (R410A) при температуре наружного воздуха (-15 -20гр.С) оказывается
"запертым" во внутреннем ресивере между закрывшемся ЭТРВ и обратным клапаном. Затем нагрев до температуры помещения (+20гр.С),
приводит к росту давления в ресивере вплоть до открытия предохранительного клапана (42бар) и сброса части жидкости в помещение. И,
таким образом, в течение зимы до полной потери фреона...
Выход видится в переброске части избыточного фреона обратно, в наружный ресивер, где давление за это время падает до 5бар с помощью
какого-ни будь регулятора давления "до себя". При этом, не хотелось бы городить энергозависимую систему с прессостатом, соленоидным
и обратным клапанами.
Может кто-нибудь подскажет марку (производителя) регулятора давления конденсации для R410A (Рр = 27-28бар) в разумном
ценовом сегменте.
airwave
А тут на форуме есть афтор этой схемы.
Может он чо подскажет.
Ludvig
Я не афтор темы. Стабилизировать работу может регулятор давления "после себя" с подачей газа из верхней части ресивера на всас компрессора. Штука конечно жестокая, но один раз сделал и забыл про зимние проблемы.
daddym
Неправильно выход видится. Правильно - тепловые пушки в зале это раз. И два - удаление одного из ресиверов.
Убьете машины при других вариантах.
Ludvig
Тепловые пушки не получится, фреон убегает обратно в конденсатор. Было, грел, давление чуток растет, но мало.
Radionov1960
Цитата(daddym @ 24.3.2016, 14:49) *
Неправильно выход видится. Правильно - тепловые пушки в зале это раз. И два - удаление одного из ресиверов.
Убьете машины при других вариантах.

На счёт тепловых пушек - согласен! Предлагал Заказчику имитировать таким образом тепловую нагрузку - не согласен расходовать "впустую" э/энергию.
Удалить "холодный" ресивер вообще невозможно - нужна компенсационная ёмкость для "зимнего пуска". Перенести его в помещение тоже не удаётся - нет места в серверной.
Удалить "тёплый" ресивер - тоже нельзя: трасса до конденсатора длинная - порядка 20м. К тому же сами "шкафники" расположены выше конденсаторов на 5м.
Без "запаса" фреона перед ЭТРВ и испарителем "зимний пуск" будет весьма затруднителен...
Вот и выходит: Без сброса излишков фреона, образующихся вследствие температурного расширения 5л R410A от -20 до +20 гр.С, в "безопасную зону" - ну никак!
azamet
С предохранительного через соленоид (если нет, то ок) байпас на линию до обратного клапана.
Radionov1960
Цитата(azamet @ 24.3.2016, 23:35) *
С предохранительного через соленоид (если нет, то ок) байпас на линию до обратного клапана.

Во-первых, не понял - как "с предохранительного": если до него (т.е. между ресивером и предохранительным клапаном ставить тройник), то
возникает проблема с тройником, у которого конические резьбы внутренняя (для установки предохранительного) и наружная (для установки тройника в ресивер);
а ежели после него, то система вообще работать не будет, так как сам "предохранительный" отрегулирован на перепад давлений в ресивере и наружного воздуха,
а не на перепад давлений между ресиверами (т.е. если их соединить через предохранительный клапан, то последний никогда не откроется, вплоть до взрыва из-за
относительно малого перепада давлений между ресиверами.
К тому же, я писал вначале, что хотелось бы обойтись без солениодов, прессостатов и ОК...
airwave
Лить зимой летний фреон надо.
А летом зимний. И все будет ок.
pkc
Коллеги, подскажу выход из этой скользкой ситуации:
1. Вместо предохранительного клапана внутреннего ресивера вкручивается SFА 15 (Danfoss). На ресивере зимнего комплекта остается штатный предохранительный клапан.
2. Выход этого клапана соединяется с нагнетающим трубопроводом компрессора (лучше это сделать капиляркой, что бы при открытии клапана не происходило резкого скачка давления в нагнетающем трубопроводе).
3. В случае возникновения дополнительных вопросов читаем мануал Данфоса по этим клапанам.

Проверено и многократно испытано на оборудовании разных производителей.
nizercat
Заказчик чудак на букву М.
Пусть ставит нагреватели (пушки ) в помещении. Стоимость израсходованного электричества на порядки будет меньше чем стоимость вышедшего из строя оборудования СКВ или информации с серверов
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.