Иванков Андрей
Вышел из строя частотный преобразователь на насосе CRE №1(всего 5 насосов, остальные CR), его заменили, но теперь панель управления CU351 его не видит, как восстановить связь посоветуйте.
Arkadii
Обратиться в официальный сервис.
mr_Frodo64
восстановить параметры отвечающие за коммуникацию.
Иванков Андрей
Получается представители приехали, заменили частотный преобразователь на новы(он работает только в руке), попытались настроить у них ничего не получилось-уехали. После чего позвонили и назвали такую круглую сумму на восстановление системы, вот вам и сервис.

Цитата(mr_Frodo64 @ 23.3.2016, 22:39) *
восстановить параметры отвечающие за коммуникацию.

Вы имеете ввиду в частном преобразователе?
mr_Frodo64
Вот такой есть докУмент http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....047625560162436
Иванков Андрей
Цитата(mr_Frodo64 @ 26.3.2016, 22:08) *
Вот такой есть докУмент http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....047625560162436

Спасибо, ознакомлюсь
Иванков Андрей
А такой вопрос, кто-то работал с пультом Grundfos R 100, или с Инфракрасным пультом Grundfos GO MI 202? Какие у них особенности, и как при помощи пульта присваивать каждому устройству номер GENIbus?

Вот что нашел.