Здравствуйте!
Приобрели новый привод из серии VLT2800, точная марка VLT2875PT4B20STR0DBF00A00C0.
Аналогичные стоят на оборудовании (несколько иная марка VLT2830PT4B20SBSBR1DBF00A00C0). С новым решили немного поэкспериментировать. Программа MCT10 установлена, в связь он вошел без проблем. Вручную тоже параметры меняли, все было ОК. Но потом черт дернул попробовать залить параметры из проекта VLT2830 в VLT2875. По идее проблем быть не должно, в крайнем случае знаю про "три кнопки"+выкл/вкл и возврат к заводским настройкам. Так вот, при попытке записи стороннего проекта программа предупредила про частичную несовместимость параметров, заливку произвела. После этого привод вошел в "транс"! На экране "ERR.11", моргает красный светодиод - это, понятно, ерунда вроде бы - ну не подключен терморезистор. Но привод в режим изменения параметров не входит, связи с программой MCT10 тоже нет и, главное, возврат к заводским настройкам тоже не происходит!
Прошу помощи спецов, опыта с данным типом приводов очень мало, может есть еще какие-то хитрости, не лежащие на поверхности. helpsmilie.gif
DVG
Сам себе отвечаю. smile.gif
Проблема как бы ушла. Делали по инструкции "три кнопки + выкл/вкл" возврат к заводским настройкам раз 10 - не проходило. Потом оставили его в покое (выключили) часа на три. После включения сделали возврат к ЗН - чудо свершилось!
Попутно хочу спросить, что такое опция WOBBLER или где прочитать про это?