Полная версия этой страницы:
врезка подводки 15 в стояк 15
доброго времени суток.
мы смонтировали систему отопления. двухтрубная, 17 ти этажный дом.
последние 5-3 этажа (на разных стояках по разному) диаметр стояков 15.
на всех этажах стальные врезки ф15 к приборам.
служба эксплуатации настаивает что врезка ф15 в стояк ф15 запрещена и мы должны были в местах врезки увеличить стояк на один диаметр.
аргумент: возможное заужение диаметра при врезке
объясните кто прав и если можно со ссылкой на документы
если у вас есть проект с экспертизами и там так нарисовано - тады правы вы - типо сделали по проекту.
А в реале - умные монтажники - так не сделают.
Шо - такое типо безденежье в 17ти этажке экономить на трубе?
проект сильно косячный и недоработанный. в нем ясное дело ничего про это нет.
считаю что при нормальном монтаже врезок газом 15 в 15 все ОК. неоднократно делал объекты и все работает и никаких замечаний нет.
хотелось бы именно знать есть ли точное указание что делать в стаканчик или нет. перечитал СНиП и гост по сварке и не нашел.
экономия на времени монтажа. (трубу длиной на полный этаж в отверстия не всунуть отверстия бурены ф50) из-за чего стыковочные стаканчики уходили ниже ниже и на каких-то этажах получалось 2 стаканчика на трубе. и приборы устанавливали уже намного позже чем закончили стояки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.