Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Термостатический клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Баха
Вечер добрый!
Каким должен быть диаметр термостатического клапана (RA-G-П) на подводке к ОП с условным диаметром 20?
Материал подводки металлополимер pexalpex, Д=20×2.25.
Представитель Данфосс утверждает что термостатический клапан должен быть на типоразмер меньше чем подводка к ОП, то есть Ду=15. Обьясняет это тем, что внутренний диаметр трубы 15мм, и поэтому надо подбирать клапан с Ду=15мм.
Как потом соединять клапан с трубой? Через переход?
Даже если допустить такое, то все задвижки нужно подбирать по внутреннему диаметру трубопроводов? В чем логика вышеупомянутого утверждения?
Inchin
Цитата(Баха @ 5.4.2016, 18:50) *
Вечер добрый!
Каким должен быть диаметр термостатического клапана (RA-G-П) на подводке к ОП с условным диаметром 20?
Материал подводки металлополимер pexalpex, Д=20×2.25.
Представитель Данфосс утверждает что термостатический клапан должен быть на типоразмер меньше чем подводка к ОП, то есть Ду=15. Обьясняет это тем, что внутренний диаметр трубы 15мм, и поэтому надо подбирать клапан с Ду=15мм.
Как потом соединять клапан с трубой? Через переход?
Даже если допустить такое, то все задвижки нужно подбирать по внутреннему диаметру трубопроводов? В чем логика вышеупомянутого утверждения?

Вы объясните цель, т.е. ТЗ. Иначе пойдут пустопорожние разговоры о раках: "звери по пять, но вчера, а сегодня мелкие, но по три".
Гена
Цитата(Баха @ 5.4.2016, 18:50) *
Вечер добрый!
Каким должен быть диаметр термостатического клапана (RA-G-П) на подводке к ОП с условным диаметром 20?
Материал подводки металлополимер pexalpex, Д=20×2.25.
Представитель Данфосс утверждает что термостатический клапан должен быть на типоразмер меньше чем подводка к ОП, то есть Ду=15. Обьясняет это тем, что внутренний диаметр трубы 15мм, и поэтому надо подбирать клапан с Ду=15мм.
Как потом соединять клапан с трубой? Через переход?
Даже если допустить такое, то все задвижки нужно подбирать по внутреннему диаметру трубопроводов? В чем логика вышеупомянутого утверждения?


Типоразмер клапана подбирается по требуемой пропускной способности (Kv = G/√Δp).
Пропускная способность выбранного клапана kvs должна быть больше расчетного значения kv: kvs ≥ kv
При этом клапан должен таки регулировать, а не работать в режиме on-off, как это зачастую случается с клапанами, подобранными "с запасом" или "по трубе". Проверьте степень открытия клапана:
х=(Kv/Kvs) ∙100%. Полученное значение должно быть больше 30%: x ≥ 30%.
Ну и скорость теплоносителя, проходящего через клапан можно проверить: v = (4∙G∙1000)/(π∙d²∙3,6). Чтоб не шумел. Смотрите нормы в СНиП и в рекомендациях производителя.
Нюанс: упомянутый вами клапан имеет высокую пропускную способность и используется, в основном, в однотрубных системах, где важно выдерживать определённые значения коэффициента
затекания теплоносителя из стояка в радиатор. Посему или смотрите в проект, или , ежели сами проектируете, учтите этот момент.
Inchin
Цитата(Баха @ 5.4.2016, 18:50) *
Вечер добрый!
Каким должен быть диаметр термостатического клапана (RA-G-П) на подводке к ОП с условным диаметром 20?
Материал подводки металлополимер pexalpex, Д=20×2.25.
Представитель Данфосс утверждает что термостатический клапан должен быть на типоразмер меньше чем подводка к ОП, то есть Ду=15. Обьясняет это тем, что внутренний диаметр трубы 15мм, и поэтому надо подбирать клапан с Ду=15мм.
Как потом соединять клапан с трубой? Через переход?
Даже если допустить такое, то все задвижки нужно подбирать по внутреннему диаметру трубопроводов? В чем логика вышеупомянутого утверждения?

Вы объясните цель, т.е. ТЗ. Иначе пойдут пустопорожние разговоры о раках: "звери по пять, но вчера, а сегодня мелкие, но по три".

А прямой ответ на Ваш вопрос: "Диаметр должен быть таким, каким рассчитал его гидравлически проектировщик Вашей системы отопления".

Извините за сравнение. Если Вам врач выписал Пурген, то не стоит слушать аптекаря и принимать Иммодиум. А если эти препараты перепутать - то будет Бяда!
Giedi Prime
Я извняюсь, но у вас что, радиатор мощностью больше 8 кВт? Зачем подводка Ду20?
ИОВ
Цитата(Баха @ 5.4.2016, 18:50) *
Каким должен быть диаметр термостатического клапана (RA-G-П) на подводке к ОП с условным диаметром 20?
Материал подводки металлополимер pexalpex, Д=20×2.25.
Представитель Данфосс утверждает что термостатический клапан должен быть на типоразмер меньше чем подводка к ОП, то есть Ду=15.

А почему Вы решили, что подводка Ду = 20 мм ? В обозначении металлополимерных/полимерных труб 1-е число - это наружный диаметр трубы. Так что представитель Данфосс прав - это труба с Ду = 15 мм
Баха
Цитата(ИОВ @ 6.4.2016, 2:08) *
А почему Вы решили, что подводка Ду = 20 мм ? В обозначении металлополимерных/полимерных труб 1-е число - это наружный диаметр трубы. Так что представитель Данфосс прав - это труба с Ду = 15 мм


Решили вопрос. Перепутал диаметр условный с диаметром номинальным. Хотя иностранцы пишут везде номинальный диаметр.

Получается и шаровые краны нужно подбирать по условному диаметру?
ИОВ
Да, вся запорная арматура подбирается по условным диаметрам.