Цитата(Баха @ 5.4.2016, 18:50)

Вечер добрый!
Каким должен быть диаметр термостатического клапана (RA-G-П) на подводке к ОП с условным диаметром 20?
Материал подводки металлополимер pexalpex, Д=20×2.25.
Представитель Данфосс утверждает что термостатический клапан должен быть на типоразмер меньше чем подводка к ОП, то есть Ду=15. Обьясняет это тем, что внутренний диаметр трубы 15мм, и поэтому надо подбирать клапан с Ду=15мм.
Как потом соединять клапан с трубой? Через переход?
Даже если допустить такое, то все задвижки нужно подбирать по внутреннему диаметру трубопроводов? В чем логика вышеупомянутого утверждения?
Типоразмер клапана подбирается по требуемой пропускной способности (Kv = G/√Δp).
Пропускная способность выбранного клапана kvs должна быть больше расчетного значения kv: kvs ≥ kv
При этом клапан должен таки регулировать, а не работать в режиме on-off, как это зачастую случается с клапанами, подобранными "с запасом" или "по трубе". Проверьте степень открытия клапана:
х=(Kv/Kvs) ∙100%. Полученное значение должно быть больше 30%: x ≥ 30%.
Ну и скорость теплоносителя, проходящего через клапан можно проверить: v = (4∙G∙1000)/(π∙d²∙3,6). Чтоб не шумел. Смотрите нормы в СНиП и в рекомендациях производителя.
Нюанс: упомянутый вами клапан имеет высокую пропускную способность и используется, в основном, в однотрубных системах, где важно выдерживать определённые значения коэффициента