kraken
Здравствуйте. Делаю ТЭО выполнения энергосберегающих мероприятий на котельной. Одно из мероприятий -модернизация ЦТП с целью устранения перетопа в осенне-весенний период. Само мероприятие заключается в следующем: от котельной идут 2 трубы 95/70, через 1 км. установлен ЦТП для приготовления ГВС, после ЦТП иде четырехтрубка. Планируется установить 3х ходовой клапан или подмешивающий насос на систему отопления после врезки на подогреватели ГВС. В связи с этим вопрос - как оценить величину экономии от устранения перетопа?
tiptop
Цитата(kraken @ 12.4.2016, 11:45) *
как оценить величину экономии от устранения перетопа?

Кажется, в этой статье есть что-то об этом: О режимах регулирования отпуска теплоты / Сапрыкин И.М.
kraken
Спасибо прочту
tiptop

Сейчас мне встретилась книга с главой "Технико-экономическая эффективность автоматизации тепловых пунктов":

Фаликов В. С, Витальев В. П. Автоматизация тепловых пунктов: Справочное пособие. — М.: Энергоатомиздат, 1989. - 256 с: ил.

Выложил её на своём сайте: kotelna.tk
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.