Доброго времени суток. Возник вопрос. Есть объект-гостиница, заказчик хочет сделать вытяжку через санузлы в номерах, приток в сами номера. При этом хочет организовать приточно-вытяжную вентиляцию. Согласно СП 118.13330.2012, вытяжка из санузлов должна быть отдельной системой. Таким образом объединить приток с вытяжкой в пластинчатый или роторный рекуператор нельзя. Но можно ли это реализовать посредством приточно-вытяжной системы с промежуточным теплоносителем? В этом случае вытяжка будет отдельной системой. Верно все? Или я что-то упускаю?
pavel.zhikharev
Да всё верно.
Подмес воздуха только в роторных рекуператорах.
Зольников Михаил
Мы сдавали крупный торговый центр.
Делали утилизацию тепла от санузлов и от отапливаемого паркинга через рекуператоры с промежуточным теплоносителем (эти вытяжные установки находились в отдельных помещениях).
Проект прошел экспертизу, к этому решению вопросов не было.