При расчете массового расхода продуктов горения, удаляемых из коридора, по методическим рекомендациям к СП7 необходимо знать площадь двери при выходе из коридора по путям эвакуации Аd. Дверь двухстворчатая.
Подскажите, пожалуйста, ширину этой двери брать по размеру проема или по ширине большей из открываемых створок??
ИОВ
Для ДУ в расчётах принимается размер проёма также, как и для приточной противодымной вентиляции по п. 7.16 в) СП 7
См. также здесь ответ на 1-й вопрос