Здравствуйте, я студентка со специальности "Пожарная безопасность". Сейчас изучаю систему дымоудаления и тут встал вопрос: здание административное, 2х этажное в нем необходимо установить систему дымоудаления из коридоров и систему подпора воздуха в ЛК, но в данном здании нет механической системы вентиляции. Каким образом будет устанавливаться система дымоудаления, если нет шахт? И можно ли будет использовать крышные вентиляторы? helpsmilie.gif
ИОВ
Вы уверены, что в ЛК нужно делать подпор? В 2-х этажных, да притом адм. зданиях, незадымояемые ЛК обычно не предусматривают.
Нет шахт - прокладывайте вертикальные воздуховоды внутри или по фасаду. Крышники можно, если верт. воздуховод будет внутри проложен
Yazoo
Цитата(ИОВ @ 9.5.2016, 3:14) *
Вы уверены, что в ЛК нужно делать подпор? В 2-х этажных, да притом адм. зданиях, незадымляемые ЛК обычно не предусматривают.

Т.е. можно обойтись только системой дымоудаления из коридоров? И нет необходимости делать ЛК типа Н2? А от чего зависит делать или не делать подпор в ЛК?
И еще одни глупый вопрос: для удаления дыма из коридора мы устанавливаем вытяжной вентилятор, а нужно ли устанавливать также приточный для поступления свежего воздуха в коридор? Или можно обойтись одним?
ИОВ
Ваши вопросы даже не удивляют, а изумляют, поскольку Вы учитесь на профильной специальности! Или Вы там просто числитесь?
Цитата(Yazoo @ 9.5.2016, 1:21) *
... я студентка со специальности "Пожарная безопасность". Сейчас изучаю систему дымоудаления

Цитата(Yazoo @ 9.5.2016, 2:49) *
Т.е. можно обойтись только системой дымоудаления из коридоров? И нет необходимости делать ЛК типа Н2? А от чего зависит делать или не делать подпор в ЛК?
И еще одни глупый вопрос: для удаления дыма из коридора мы устанавливаем вытяжной вентилятор, а нужно ли устанавливать также приточный для поступления свежего воздуха в коридор? Или можно обойтись одним?

Специалист, разрабатывающий проект противодымной вентиляции не назначает тип ЛК, тем более незадымляемых, это ответственность архитекторов по соответствующим нормам - или профильные студенты ничего не знают про "профильные" № 123-ФЗ, СП 1, СП 2, СП 4, СП 7 ?
Вы хотите просто поиграть в вопросы-ответы? Что же Вам мешает ознакомиться с темами а этом подфоруме - хотя бы из раздела "Важно", а также с темами по компенсирующему притоку? Пользуйтесь поиском, и будет Вам счастье. А вообще очень советую почитать здесь темы bestbook.gif - для будущего профильного специалиста очень даже полезно.
Барабан
Тип лестничной клетки назначают архитекторы. Компенсацию дымоудаления можно делать естественную, через автоматические фрамуги в окнах или клапаны в стенах.