Добрый вечер.
В данный момент при проектировании крышных котельных заказчик все чаще хочет видеть отечественные и недорогие котлы. Очень часто стали использовать на крышных котельных котлы RS-A туймазинского котельного завода. В городе уже есть несколько реализованных проектов с данными котлами. В данных котельных котлы были оснащены дымососами. Дымососы для данных котлов идут только на котел RS-A300, RS-A400. В новых проектах довольно часто возникает необходимость установки либо котлов меньшей, либо большей производительности, но тогда данные котлы не будут оборудованы дымососами и удаление продуктов сгорания будет возможно только за счет естественной тяги. Монтажная организация, которая выполняет большую часть объектов по городу настаивает на применении либо импортных котлов с вентиляторными горелками, либо котлов RS-A но только с дымососами. Мотивирует это тем, что по их опыту эксплуатации работа атмосферных котлов без дымососа на крышной котельной невозможна (котел задувает, тяги недостаточно), а применение более высоких дымовых труб (по расчету для летнего режима получается 11 м) считает недопустимым (невозможность закрепить, ужасный внешний вид и т.д.). 
Хотелось бы услышать мнения людей которым приходилось проектировать, монтировать, эксплуатировать крышные котельные с атмосферными котлами. Особенно интересен момент по дымовым трубам (какой высоты применяли, как крепили, как работаю котлы и т.д.).
 
 
 
 
  в соседней теме писал, но как сюда то подходит текст. 

"Сколь таких "мин замедленного действия" закладывается в последние годы, что и как на пенсию уходить , то столько халтур понавылезает, что и за полцены даже если "икра с хлеба валится кусками будет".
ну не запрещено ж- вот и закладывается "армянский вариант ремонта дорог" и каждый год с работой оплачиваемой и дороги вроде есть , а и нет их нормальных." рулить не перерулить и бабло всегда на это надо.
 
 
 
 
  Цитата(hawk @ 11.5.2016, 22:51) 

Хотелось бы услышать мнения людей которым приходилось проектировать, монтировать, эксплуатировать крышные котельные с атмосферными котлами. Особенно интересен момент по дымовым трубам (какой высоты применяли, как крепили, как работаю котлы и т.д.).
Есть котельная с невысокими дымовыми трубами, но летом она пока ещё не работала:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУ одного котла из пары бывает самопроизвольное покасание запальника (газ.клапан 820 NOVA). Причина пока непонятна.
 
 
 
 
  gambler46
  12.5.2016, 11:44
  
 
  Приятель, коллеги правы на все 100%. Если почитаешь СанПин по шумке, то при обустройстве котельной твоим оборудованием, думаю заказчику придется выкупить самому последний этаж и выращивать там марихуану, дабы отбить бабло!!!!!! 
 
  
 
 
  Туймазинские котлы - это и есть мина замедленного действия. Уже обсуждали кажется, что это типичный проточный водонагреватель.
 
 
 
 
  ГАСНЕТ ЗАПАЛЬНИК
Подобная беда была - роса капала на запальник. Заку приходилось повышать температуру воды
 
 
 
 
  Какие еще минусы у котлов RS-A? 
В городе и области довольно много котельных (не крышных) с данными котлами, много объектов  где установлены котлы наружнего размещения (на базе котлов RS-A) пока, что нареканий по ним не было. 
Какое котельное оборудование (для крышных котельных) применяли или эксплуатировали?
Есть ли надежные и качественны котлы российского производства?
Котлы с каким типом горелок лучше применять для крышных котельных?
 
 
 
 
  Цитата(Гризли @ 12.5.2016, 14:07) 

Туймазинские котлы - это и есть мина замедленного действия. Уже обсуждали кажется, что это типичный проточный водонагреватель.
Вы наверное не встречали саратовские ТМ-100, собратые из четырех газовых колонок, медных. Вот где (ужасное, нецензурное восклицанеие)!!! Вовсю применяемые на крышных котельных. А Туймазы это водотрубный котелочек с очень развитой конвективкой.
Засорился накипью - срежь калачи с боков, прочисть и завари вновь. Единственный на мой взгляд недостаток, при закопчении оребренных труб их кёрхером мыть надо со специальным раствором.
 
 
 
 
 
  Кажется, с Вами и обсуждали.
 
 
 
 
  А можно  ссылку о проблемах с такими котлами, что Вы обсуждали? Был бы благодарен.
 
 
 
 
  Здравствуйте! Прошу совета!
 какой тип котлов по рекомендуете  применить для крышной котельной на 400 кВт для 3-х эт здания гостиницы.
 Хотел поставить конденсатники - зак говорит что дорого!!!!
Чугун, да и сталь  - у них масса большая да и замена их будет проблематична.... Что-то не придумывается.
И еще баки ГВС 3 по 1000л лучше в подвал спустить или в котельной оставить можно?
Перекрытия строители  сказали -выдержат.
 
 
 
 
  Цитата(sanja_k @ 11.9.2019, 2:21) 

Здравствуйте! Прошу совета!
 какой тип котлов по рекомендуете  применить для крышной котельной на 400 кВт для 3-х эт здания гостиницы.
 Хотел поставить конденсатники - зак говорит что дорого!!!!
Чугун, да и сталь  - у них масса большая да и замена их будет проблематична.... Что-то не придумывается.
И еще баки ГВС 3 по 1000л лучше в подвал спустить или в котельной оставить можно?
Перекрытия строители  сказали -выдержат.
Ставьте котлы с минимальным шумом. Не хочите сталь или чугун, ставьте медь или алюминий, можно серебро...
 
 
 
 
 
  Цитата(Галиев @ 11.9.2019, 19:32) 

Ставьте котлы с минимальным шумом. Не хочите сталь или чугун, ставьте медь или алюминий, можно серебро...
, Про шум понятно. А по  конкретным маркам котлов есть какое предложение? Или говорить Заку что он хочет не выполнимого....
 
 
 
 
 
  Цитата(sanja_k @ 11.9.2019, 19:40) 

Или говорить Заку что он хочет не выполнимого....
Чего он хочет то? 
Лучше в цифрах пусть ответит. Вместо тысячи слов.
Цена, уровень шума, уровень выбросов, размеры котельной, вес котельной, кпд. 
Я уверен, что уже на первой цифре он сольется в пространные рассуждения.
 
 
 
 
 
  Цитата(sanja_k @ 11.9.2019, 19:40) 

, Про шум понятно. А по  конкретным маркам котлов есть какое предложение? Или говорить Заку что он хочет не выполнимого....
Я б туймазинские RS-A поставил четыре штуки по сто киловатт с электронным управлением. Ремонтопригодность - офигенная, можно изрезать котел на составляющие, россыпью занести на крышу и собрать вновь. тишина - отменная, т.к. горелка атмосферная, ценник - бюджетнее некуда. 
Есть нюансы по дымоотведению, к котлам дымососы собственной конструкции предлагают.
 
 
 
 
 
  Может Костромская ГРО как Подмосковная и не те котлы промурыжит Заку и проектировщику по полной?
 
 
 
 
  Цитата(Галиев @ 12.9.2019, 13:26) 

Я б туймазинские RS-A поставил четыре штуки по сто киловатт с электронным управлением. Ремонтопригодность - офигенная, можно изрезать котел на составляющие, россыпью занести на крышу и собрать вновь. тишина - отменная, т.к. горелка атмосферная, ценник - бюджетнее некуда. 
Есть нюансы по дымоотведению, к котлам дымососы собственной конструкции предлагают.
У нас эти котлы ставят.
Но зак не хочет с инжекционной горелкой... А дымосос как опцию предлагают только к котлам с мощностью 200, 300, 400кВт. Да и труба у этих атмосферников получается высокая- от 10м.
 
 
 
 
 
  Цитата(zeman @ 12.9.2019, 12:40) 

Чего он хочет то? 
Лучше в цифрах пусть ответит. Вместо тысячи слов.
Цена, уровень шума, уровень выбросов, размеры котельной, вес котельной, кпд. 
Я уверен, что уже на первой цифре он сольется в пространные рассуждения.
Вы совешенно правы: главное - цена. Конденсатники не хочет, тк они дорогие и сами по себе и в обслуживании ( не подскажите - а он прав?). И атмосферники не хочет... А котел с горелкой (малошумной) стоит дороже конденсатника. 
Вот я и думаю что предложить....
Как вариант  туймазы  RSP- 150 c инфракрасной горелкой. Вот только смущает газовая автоматика. может кто-то выскажет свое мнение о ней и  о самих котлах ? 
Плюс - не требуется высокая дым труба.
 
 
 
 
 
  Цитата(sanja_k @ 13.9.2019, 2:56) 

А котел с горелкой (малошумной) стоит дороже конденсатника. 
Вот я и думаю что предложить....
Предложите обычную горелку с шумозащитным кожухом. Что то я не замечал, чтобы вентиляторная горелка на 200 кВт так уж сильно шумела. В общем хозяин-барин, ваше дело предложить и предупредить  о последствиях, а заказчик должен выбрать и потом всю жизнь с этим жить.
 
 
 
 
  AlexeyLOTA
  23.9.2019, 21:40
  
 
  Цитата(sanja_k @ 11.9.2019, 2:21) 

Здравствуйте! Прошу совета!
 какой тип котлов по рекомендуете  применить для крышной котельной на 400 кВт для 3-х эт здания гостиницы.
 Хотел поставить конденсатники - зак говорит что дорого!!!!
Чугун, да и сталь  - у них масса большая да и замена их будет проблематична.... Что-то не придумывается.
И еще баки ГВС 3 по 1000л лучше в подвал спустить или в котельной оставить можно?
Перекрытия строители  сказали -выдержат.
Жаль далеко( произвожу конденсационные котлы. И вентилятор можно выносной сделать... и безумный))) а ремонт может производить любой слесарь(
 
 
 
 
 
  Цитата(AlexeyLOTA @ 23.9.2019, 21:40) 

Жаль далеко( произвожу конденсационные котлы. И вентилятор можно выносной сделать... и безумный))) а ремонт может производить любой слесарь(
производят много кто котлы... Но не известный точно брать не будут! Даже не раскрученный и то побаиваются ( например "Geffen").
По-этому заказчик остановился в конечном итоге на 3 напольных конденсационных котлах BAXI  по 150 кВт. Для крыши по-моему самое то.
 
 
 
 
 
  Я на крышные котельни ставлю навесные, тот же BAXI по 100 кВт в каскад. Они лёгкие и, в случае необходимости, можно быстро заменить котёл или отвезти в сервисную мастерскую
 
 
 
 
  Цитата(sanja_k @ 11.9.2019, 19:40) 

, Про шум понятно. А по  конкретным маркам котлов есть какое предложение? Или говорить Заку что он хочет не выполнимого....
Если конкретно по марке, то ELCO Thision L ECO 100 - 4 штуки. Настенник - габариты котельной минимальные, Конденсатник - расходы на газ минимальные. Котловой насос установлен в котле, каскадная автоматика с погодозависимым управлением в котле, шум 53 дБ. Цена общего решения котельной очень конкурентна, до 600 кВт включительно.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.