Полная версия этой страницы: 
ИТП 
  
  
 
  serginhoo
  13.5.2016, 14:26
  
 
  Здравствуйте уважаемые специалисты. 
Прошу Вас оценить принципиальную схему ИТП на работоспособность. Данный узел будет обслуживать жилой 9ти этажный дом, с детским садом на первом этаже. Необходимо ли делать отдельный ИТП для ДДУ ?
Спасибо!
 
 
 
 
  Для ДДУ необходимо делать свой ИТП.
 
 
 
 
  В двух словах:
- подпитка из водопровода не допускаемся
- отсутствует грязевик (не фильтр) и регулятор перепада давления на вводе.
 
 
 
  serginhoo
  13.5.2016, 14:41
  
 
  Я вот тоже так думаю, только не могу это аргументировать (найти данного указания в номативке) в СП 60 есть пункт 6.1.3 , но в нем ссылка на ТЗ, а в ТЗ не прописано сколько ИТП делать..
 
 
 
 
  Если, это городские ТС - то, действительно, отсутствует  регулятор перепада давления.
 
 
 
 
  Цитата(serginhoo @ 13.5.2016, 14:26) 

Данный узел будет обслуживать жилой 9ти этажный дом, с детским садом на первом этаже. Необходимо ли делать отдельный ИТП для ДДУ ?
Как в Вашей схеме будет осуществляться коммерческий учёт тепла для каждого абонента? кто кому чего будет должен оплачивать?
Саму схему - не смотрю.
Здесь многократно уже обсуждали - пользуйтесь поиском
 
 
 
 
  serginhoo
  13.5.2016, 14:45
  
 
  Цитата
отсутствует грязевик (не фильтр) и регулятор перепада давления на вводе.
Цитата
сли, это городские ТС - то, действительно, отсутствует регулятор перепада давления.
Да, снабжение от ГТС. 
Быть может я глупый вопрос задаю, но у меня опыт в ИТП небольшой.. Вы имеете ввиду ( регулятор перепада давления) защиту от скачков давления в ТС?
 
 
 
 
 
  Вопросы глупые не бывают. 
Да, регулятор перепада давления для корректной работы двухходового регулирующего клапана. Посмотрите стандартные схемы в каталогах Данфосс. Там есть методика подбора.
 
 
 
  serginhoo
  13.5.2016, 15:45
  
 
  Спасибо всем за ответы! И все таки, главный вопрос нужно ли делать 2 итп - 1 для жилого дома, и 1 для ДДУ. Или можно обйтись одним, поставив на на каждом ответвлении узлы учета тепловой энергии ?
 
 
 
 
  Цитата(Барабан @ 13.5.2016, 15:08) 

Да, регулятор перепада давления для корректной работы двухходового регулирующего клапана. Посмотрите стандартные схемы в каталогах Данфосс. Там есть методика подбора.
Если перепад в 1 атмосферу регулятором перепада сделать ещё меньше, то регулирующий клапан будет "корректно работать"?  
  
 
 
 
  А Вы считаете, что можно без регулятора обойтись в этом случае?
 
 
 
 
  И, да, согласно п. 3.13 СП 41-101-95 - подпитка из водопровода В1 не допускается.
 
 
 
 
  Цитата(serginhoo @ 13.5.2016, 15:45) 

Спасибо всем за ответы! И все таки, главный вопрос нужно ли делать 2 итп - 1 для жилого дома, и 1 для ДДУ. Или можно обйтись одним, поставив на на каждом ответвлении узлы учета тепловой энергии ?
Если детский сад и жилой дом будут работать с теплосетью по разным договорам (а именно так и будет), то каждый абонент должен иметь свою рамку и свой узел учета. В противном случае вы усложните жизнь обоим абонентам из-за необходимости совместно строить отношения с теплоснабжающей организацией.
 
 
 
 
  испытатель
  13.5.2016, 17:40
  
 
  Там не из водопровода, а ХВО стоит. И еще впрыск подщеллачивания есть, похоже. А как учет горячей воды делить предполагаете?
 
 
 
  serginhoo
  14.5.2016, 7:47
  
 
  Т.е в принципе на одном ИТП 2 узла приготовления ГВС для 2ух потребителей нельзя организовать, как я понял? Проще сделать 2 итп ?
 
 
 
 
  Цитата(serginhoo @ 14.5.2016, 7:47) 

Т.е в принципе на одном ИТП 2 узла приготовления ГВС для 2ух потребителей нельзя организовать, как я понял? Проще сделать 2 итп ?
Вопрос вовсе не в 
проще. Организовать - можно, учесть правильно - нельзя.
Вы разве ещё не поняли? 
Цитата(PaGal @ 13.5.2016, 17:39) 

...каждый абонент должен иметь свою рамку и свой узел учета.
Сразу после ввода организуете разветвление трубопроводов ТС и предусматриваете 
ИТП для каждого абонента с узлом учёта и всеми неообходимыми мероприятиями для ОВ и ГВС
 
 
 
 
  serginhoo
  14.5.2016, 9:55
  
 
  Ну в принципе более-менее понимание появилось, всем спасибо за ответы.
И кстати да, 
Цитата
Там не из водопровода, а ХВО стоит
, там стоит система водоподготовки, соответственно требования п. п. 3.13 СП 41-101-95 соблюдены.
 
 
 
 
 
  Я, кстати, так и не понял - нужен на вводе регулятор перепада давления или не нужен - tiptop говорит, что слишком мал перепад. 12 м вроде - ?
 
 
 
 
  Цитата(Барабан @ 14.5.2016, 18:01) 

Я, кстати, так и не понял - нужен на вводе регулятор перепада давления или не нужен
А Вы просто посчитайте...  
 
  
 
 
  timofeyprof
  14.5.2016, 20:47
  
 
  Цитата(tiptop @ 14.5.2016, 18:32) 

А Вы просто посчитайте...  

кстати, пожелания от ТСО разве не учитываются? функцию регулятора перепада можно частично осуществить и относительно "регулируемым" редукционным клапаном и нерегулируемой дроссельной шайбой...
 
 
 
 
  испытатель
  14.5.2016, 21:56
  
 
  Цитата(Барабан @ 14.5.2016, 15:01) 

Я, кстати, так и не понял - нужен на вводе регулятор перепада давления или не нужен - tiptop говорит, что слишком мал перепад. 12 м вроде - ?
Нужен -не нужен Вам самим решать. Это дело вкуса (можно просто погасить избыточный напор без регулирования), реальных режимов нестабильности перепада на вводе и рекомендаций изготовителя таких устройств. Рекомендации Данфосс - здеся.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.