Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СП 51.13330-2011 и квартирная приточная вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
CooperBush
Прошу, не пинайте строго, я неспециалист и лишь суровая необходимость заставила меня обратиться на этот форум.

Хочу сделать себе честный проект квартирной вентиляции на 300-400 реальных кубов. И упираюсь в ограничение:
Нормируемый уровень шума 40 дБА (СП 51.13330-2011, табл. 1, п. 22 с примеч. 3).

Так нет же таких приточных установок. Минимум 50 дб. а если брать шум на входе, выходе и того больше. Т.е. реально, законно по проекту установить приточную вентиляцию в квартиру многоквартирного дома нельзя?

На всякий случай прицепил пдф СП 51.13330-2011
vsklokoch
Цитата(CooperBush @ 13.5.2016, 22:58) *
Так нет же таких приточных установок.

очень неплохо в квартире работают приточно-вытяжные VAM от Daikin или Lossnay от Mitsubishi.
если же нужен только приток я бы сделал набор (клапан, фильтр, нагреватель вентилятор, глушители) на базе вентилятора серии Silent от S&P.