Доброго времени суток уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста Проточный электрический водоподогреватель.. Применяться будет в сис-ме ГВС, догреть 61°C воду до 65 °C.. рабочее давление в сис-ме 8,4 бар .
Происходит подогрев воды в сис-ме ГВС на 4°С (с 61 до 65 °С / G=5,164 м³/ч)
Ernestas
23.5.2016, 17:53
Цитата(Goshan @ 23.5.2016, 14:58)

... G=5,164 м³/ч)
Боюсь, что на такой расход нужно будет ставить в параллель 2-3 шт.
да, и еще 0,4 кВ от распредустройства
около 25 кВт получается
Подскажите производителя.. Есть ЭПВН-ы (Эван) но там рабочие давление всего 6 бар. не хотелось бы применять насосы или дополнительное оборудование.. Ранее применял схемы с ПТО и не зависимым контуром водогрейного котла, тот же ЭПО (Эван). в целях снижения стоимости оборудования хотелось бы применить подогреватель непосредственно на ГВС, по мощности с запасом уже определились на 30 кВт. по поводу кол-ва можно применить после ПТО повысительный насос для преодоления сопротивления..
А накопительный не подойдет?
http://www.stiebel-eltron.ru/overview/accumwaterheatersесть и на 30 кВт.
Можно обойтись и одним, а не тремя.
испытатель
24.5.2016, 0:04
Давление 8,4 бар - это серьезное препятствие и проточник такой мощности должен иметь серьезную защиту от перегрева. Все указываемые мощности для бытовых проточников предполагают расходы для нагрева на 40...50 гр.С и выбирать придется с многократным запасом мощности. Поэтому, единственный вариант ИМХО разделить контур догрева через теплообменник. Компактно - пластинчатый паяный с коротким контуром электроподогрева промежуточного теплоносителя (с ресивером).
Цитата(Vano @ 23.5.2016, 23:30)

До 55 греет по инструкции.. а мне надо 65 градусов..!!
испытатель
24.5.2016, 0:10
И греет от 5...15 до 55 а не на 5 градусов. Т.е. с другим расходом.
Цитата(Goshan @ 24.5.2016, 0:05)

До 55 греет по инструкции.. а мне надо 65 градусов..!!
На 55оС настроен термовыключатель. Если имеется возможность изменить данную настройку, либо заменить его на другой, настроенный на 65оС, то Ваша задача догрева с 60оС до 65оС будет решена.
испытатель
25.5.2016, 22:41
Цитата(KGP1 @ 25.5.2016, 6:23)

На 55оС настроен термовыключатель. Если имеется возможность изменить данную настройку, либо заменить его на другой, настроенный на 65оС, то Ваша задача догрева с 60оС до 65оС будет решена.
У предлагаемого проточника регулятор термостатический смеситель - это во первых. Не будет такой мощности хоть заколдуйте - расход другой и абсолютные температуры выше не обеспечат необходимую теплоотдачу от нагревательного элемента, рассчитанного на подогрев холодной воды до 55 гр. В паспорте читайте - указанная мощность обеспечивается при максимальной температуре на входе - не более 25 гр С.
А электрокотел типа Руснита, который на трубу устанавливается?
Цитата(Vano @ 26.5.2016, 9:07)

А электрокотел типа Руснита, который на трубу устанавливается?
У Руснитов давление до 3 бар всего.. и вроде как в отоплении в основном используются.. подойдёт ли такой для ГВС..
Вы сами себе создали проблему таким давлением, если невозможно поставить нагреватель на стороне низкого давления до насосов, то развяжите системы.
Один контур любой электрокотел под низкое давление.
Далее пластинчатый ТО и ваша система ГВС с любым давлением.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.