Цитата(dentimchenko @ 23.5.2016, 17:33)

Добрый день!
На объекте проектировщики запроектировали контроль уровня в резервуаре 5ю датчиками уровня поплавкового типа с грузилами. Под них в крышке предусмотрены отверстия: 4 по углам квадрата со стороной 0,7 м и одно в центре квадрата. Резервуар высотой 12м, залив воды сверху.
У меня возникли сомнения в правильность простого подвеса датчиков. Их вес вместе с грузилом не более 0,5кг. Боюсь их будет мотать туда-сюда, в конце концов они запутаются и могут перестать функционировать правильно.
Кто-нибудь имел опыт установки? Правильны ли мои опасения?
Добрый день! А почему бы не применить такой сигнализатор на 5 точек:
http://skbr.ru/prod2_4/Его нужно будет поместить в перфорированную трубу (трубу с отверстиями по длине).
Цитата(dentimchenko @ 24.5.2016, 6:05)

Мечтал о том, чтобы это все было ремонтопригодно без опустошения резервуара, видимо никак.
Спасибо за ответы, второй вариант все-таки легче реализовать, на нем и остановимся.
А вообше, при такой длине использовать аналоговый датчик давления и уже на вторичном приборе формировать сигналы о прохождении каких то пределов. Варианты аналоговых датчиков давления:
http://www.zaovip.ru/products/pressure_sen...drostatic_levelhttp://www.ggp.ru/zond-10-gd-1210m.htmlНикаких проблем ни с монтажом ни с обслуживанием. И ваши мечты о обслуживании без опорожнения сбудутся
Еще вариант аналогового прибора, но уже с дискретными выходами (и аналоговым тоже), но число контролируемых самим прибором точек четыре:
http://skbr.ru/prod3_5/