Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Монтаж поплавковых сигнализаторов уровня
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
dentimchenko
Добрый день!
На объекте проектировщики запроектировали контроль уровня в резервуаре 5ю датчиками уровня поплавкового типа с грузилами. Под них в крышке предусмотрены отверстия: 4 по углам квадрата со стороной 0,7 м и одно в центре квадрата. Резервуар высотой 12м, залив воды сверху.
У меня возникли сомнения в правильность простого подвеса датчиков. Их вес вместе с грузилом не более 0,5кг. Боюсь их будет мотать туда-сюда, в конце концов они запутаются и могут перестать функционировать правильно.
Кто-нибудь имел опыт установки? Правильны ли мои опасения?
Ludvig
Правильные опасения. Будет мотать, с грузами еще больше. Датчики надо опускать в вертикальную дырявую на концах трубу в баке, подходящего размера.
dentimchenko
Мечтал о том, чтобы это все было ремонтопригодно без опустошения резервуара, видимо никак.
Спасибо за ответы, второй вариант все-таки легче реализовать, на нем и остановимся.
LUCHNICK
Цитата(dentimchenko @ 23.5.2016, 17:33) *
Добрый день!
На объекте проектировщики запроектировали контроль уровня в резервуаре 5ю датчиками уровня поплавкового типа с грузилами. Под них в крышке предусмотрены отверстия: 4 по углам квадрата со стороной 0,7 м и одно в центре квадрата. Резервуар высотой 12м, залив воды сверху.
У меня возникли сомнения в правильность простого подвеса датчиков. Их вес вместе с грузилом не более 0,5кг. Боюсь их будет мотать туда-сюда, в конце концов они запутаются и могут перестать функционировать правильно.
Кто-нибудь имел опыт установки? Правильны ли мои опасения?

Добрый день! А почему бы не применить такой сигнализатор на 5 точек:
http://skbr.ru/prod2_4/
Его нужно будет поместить в перфорированную трубу (трубу с отверстиями по длине).
Цитата(dentimchenko @ 24.5.2016, 6:05) *
Мечтал о том, чтобы это все было ремонтопригодно без опустошения резервуара, видимо никак.
Спасибо за ответы, второй вариант все-таки легче реализовать, на нем и остановимся.

А вообше, при такой длине использовать аналоговый датчик давления и уже на вторичном приборе формировать сигналы о прохождении каких то пределов. Варианты аналоговых датчиков давления:
http://www.zaovip.ru/products/pressure_sen...drostatic_level
http://www.ggp.ru/zond-10-gd-1210m.html
Никаких проблем ни с монтажом ни с обслуживанием. И ваши мечты о обслуживании без опорожнения сбудутся
Еще вариант аналогового прибора, но уже с дискретными выходами (и аналоговым тоже), но число контролируемых самим прибором точек четыре:
http://skbr.ru/prod3_5/
dentimchenko
А все просто: оборудование запроектировано и куплено.
Avd
Буквально на днях имел дело с этими датчиками. Тоже боялся запутывания + нужна была возможность регулировки без доставания. А решение пришло следующее: в баке был прорезан люк и изготовлена соответствующая крышка. В крышке 4 отверстия в которые вставлены пп трубки, через трубки заведены поплавки. Степень свободы у всех поплавков сделана одинаковой и минимальной ( во избежание перепутывания и вредных колебаний воды при работе насоса), а уровень регулируется опусканием/поднятием трубки. Грузы были выкинуты. Для удобной регулировки трубки в крышке закреплены с помощью кабельных вводов. Собственно для обслуживания достаточно будет открутить крышку и достать всю эту систему поплавков.
dentimchenko
Хорошее решение, но у нас резервуар 12м. Проще сделать одну трубу от пола до крыши и притянуть к ней все датчики.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.