Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция цеха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Alnevis
Добрый день! Какие есть решения по воздухораспределению в механическом цехе высотой 8 м? Пока поставил решетки АМН 45 градусов, но не уверен , что это хорошее решение по раздаче с такой высоты, расход на решетке 2000 кубов размером 1000х300.
Странная Белка
Критерий Архимеда вам в помощь. Дисциплина ОВКВ, третий курс, кажется.
FonViZZin
День добрый.
Цитата
Какие есть решения по воздухораспределению в механическом цехе высотой 8 м?

СП 60.13330.2012, подраздел 7.5, с него начните. И плавно переходите в Справочник проектировщика, вентиляция, книга 2, глава 17.
Цитата
Пока поставил решетки АМН 45 градусов
Прям на высоту 8 м? Наклонными струями? Расчет струй делали? На мой взгляд, не лучшее решение. Трясите технолога, есть ли в цехе выделения вредностей/теплоизбытки. Исходя из наличия/отсутствия принимайте схему воздухораспределения.
SergeB
Приветствую!

Обратите внимание и на СНиП 41-01-2003 (приложение В) скорость движения воздуха не должна превышать нормируемой (зависит от категории работ).
При высотах более 5-6 метров мы рекомендуем применять потолочные отопители с вращающейся насадкой, которые обеспечивают равномерное распределение температуры по высоте, исключают превышение нормируемых скоростей воздуха и за счет применения вращающейся насадки позволяют сэкономить, т.к. меньшее количество оборудования необходимо на цех.
ИОВ
Цитата(SergeB @ 27.5.2016, 10:06) *
Обратите внимание и на СНиП 41-01-2003 (приложение В) скорость движения воздуха не должна превышать нормируемой (зависит от категории работ).

Не следует давать ссылку на СНиП, не входящий в перечень документов, относящихся к нормативным в соответствии с № 184-ФЗ (Ст. 13). В посте № 3 уже дана правильная ссылка на нормативный документ, в котором есть соответствующие пункты и приложения.

Цитата(FonViZZin @ 27.5.2016, 7:42) *
СП 60.13330.2012, ... с него начните.

FonViZZin
Цитата
Обратите внимание и на СНиП 41-01-2003 (приложение В)
СП 60.13330.2012, приложение Б.
Цитата
мы рекомендуем
позвольте спросить, - мы - это кто? или кому?
Цитата
потолочные отопители с вращающейся насадкой, которые обеспечивают равномерное распределение температуры по высоте

Цитата
СНиП 41-01-2003 (приложение В)
потолочные отопители - летом?
SergeB
Абсолютно верно СП 60.13330.2012, приложение Б (спасибо, но исправить сообщение не могу, нет кнопки)
кто? - Представители производителя вентоборудования.
кому? - Проектирующим, монтажникам и заказчикам.
Летом конечно же без отопления (вроде не уточнялось про сезон), только насадкой. А летом можно теплобменник использовать как охладитель.
Барабан
SergeB, а можно ссылочку на такие потолочные отопители. Интересно посмотреть.
kopcanatasa
Мы с мужем при открытии цеха сомневались в выборе вентилятора, думали какой лучше подобрать, в итоге заказали довольно мощный промышленный вентилятор на сайте http://uraltraiding.ru/, который подходит для работы с приточно-вытяжными системами разнообразного назначения. Есть выбор вентиляторов любого вида и любой комплектации : по типу, виду исполнения, металлу изготовления, по размеру, и т. д.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.