Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Транзитный трубопровод с теплоносителем 150С
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Kozerog
Добрый день, уважаемые коллеги!
Ситуация следующая:Часть здания берут в аренду, там предусматривают свое ИТП. От ИТП собственника до ИТП аренды идет трубопровод с теплоносителем 150С. В ИТП на арендной площади готовится вода 90/70 и далее как обычно по приборам отопления.
Возник вопрос: допустимо ли идти транзитом через помещение (назначение помещения не известно) эту самую транзитную трубу со 150С? Трасса на отм. 4м
В СП60 нашла только о температуре теплоносителя для приборов отопления, но это не то. Прошу вашей помощи
Composter
6.1.6 ...
Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения в жилых и общественных зданиях следует принимать, как правило, не более 95 °С.
Для систем внутреннего теплоснабжения с температурой воды 100 °С и выше следует предусматривать:
прокладку трубопроводов в специальных шахтах.
ИОВ
М.б. стОит рассмотреть вопрос приготовления воды для СО арендатора в ИТП собственника? Возможно, это будет дешевле устройства спец. шахт. И точно безопаснее, тем более, что неизвестно назначение помещения для транзитной прокладки..
Kozerog
смесительный узел придется в ИТП собственника тогда городить, если место будет. А если нет, то только лотокпридется предусматривать?
ИОВ
Не только. Формулировка п. 6.1.6 как правило обязывает проектировщика обосновать принятое допускаемое решение
Постарайтесь найти место в основном ИТП
Kozerog
Всем спасибо за ответы, место в основном ИТП пока предоставили. Посмотрим как будет монтаж.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.