Цитата(Аклим @ 10.6.2016, 10:37)

Спасибо! Если местные сопротивления увеличиваются то уменьшается скорость движения жидкости, следовательно падает температура, т.е увеличивается разница температур между подачей и обраткой. В итоге теплосчетчик насчитает большую сумму для жителей многоквартирного дома, а РСО окажется в выиграше за счет уменьшения погрешности прибора учета. Я правильно понял?
Ну Вы математик.
Кол-во теплоты - это в первом приближении произведение массового расхода (в Вашем примере скорости) на разницу температур.
Скорость уменьшилась - температура увеличилась. Тепло осталось таким же и потребитель платит ровно за потребленное кол-во тепловой энергии.
А по поводу погрешности - Ду расходомера подбирают не по сопротивлению, а по минимальному и максимальному расходу. Если подобран Ду50, то уже никак не установишь Ду65 или Ду40. Либо выйдет за верхний предел, либо появится зона нечувствительности по нижней границе. И уже потом выполняю проверочный расчет по сопротивлению. А оно зачастую удовлетворяет.