a.a.zimenkov
Правила учета тепловой энергии 1995 отменены.
Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034 ничего не дало.
Проектирую котельную которая будет работать на двухтрубную закрытую систему теплоснабжения.
Несколько раз видел узел учета в следующем виде:
На прямом трубопроводе установлен расходомер и датчик температуры. На обратном трубопроводе только датчик температуры. На трубопроводе подпитки сети установлен расходомер. Большинство теплосчетчиков позволяют высчитывать расход обратки Vпрям-Vподп.

Хочу сделать также. Это экономит деньги и место внутри котельной+ упрощает систему.
Как это укладывается в требования??
tiptop
Цитата(a.a.zimenkov @ 9.6.2016, 20:41) *
На прямом трубопроводе установлен расходомер и датчик температуры. На обратном трубопроводе только датчик температуры. На трубопроводе подпитки сети установлен расходомер.

Расходомер лучше поставить не на трубопроводе прямой сетевой воды, а на обратном - дольше прослужит до ремонта.
a.a.zimenkov
Не вопрос. Согласен. Интересует все же нормативный момент сего действия.
в Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя 1995 года нельзя было так делать на источнике. Только на потребителе. Чем теперь руководствоваться?
tiptop
Цитата(a.a.zimenkov @ 9.6.2016, 23:51) *
в Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя 1995 года нельзя было так делать на источнике. Только на потребителе. Чем теперь руководствоваться?

Наверное, лучше смотреть методику из приказа N 99/пр от 17 марта 2014 г.

Комментарии "С.Н. Канев О НОВЫХ ПРАВИЛАХ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ":
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
KARTS
Цитата(a.a.zimenkov @ 9.6.2016, 23:51) *
Не вопрос. Согласен. Интересует все же нормативный момент сего действия.
в Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя 1995 года нельзя было так делать на источнике. Только на потребителе. Чем теперь руководствоваться?

Правила коммерческого учёта и Методика к ним предназначены для коммерческого учёта, но никто не запретит ими руководствоваться и для некоммерческих узлов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.