FOXX
Здравствуйте Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как рассчитать какое количество конденсата образуется в экономайзере при снижении температуры уходящих газов с 210 С до 130 С
profeMaster
( содержание влаги при 210 гр - содержание влаги при 130 гр ) * объем газа?
smart-bear
Конденсат образуется только при достижении температуры точки росы. При 130 градусах Цельсия конденсат из дымовых газов выпадать не будет.
Количество влаги в дымовых газах можно определить расчетом (по химическому составу топливу, коэффициенту избытка воздуха). Смотри официальный Нормативный метод теплового расчета котельных агрегатов.