Коллеги, добрый день!
В общем нужен совет, в каком направлении двигаться дальше, а то у меня затуп.
В разработке цех по производству ППУ скорлуп, и все как обычно – грамотного техзадания нет, технолога нет, не было и никогда не будет, и т.д. и т.п. Из вводных, только объём помещения и инструкция к установке подачи компонентов.
В инструкции рекомендована общеобменная приточно-вытяжная система с 10-ти кратным обменом и всё.
Если опираться на «РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы», то согласно п.п. 13.3.1.2. Все производственные и вспомогательные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами от источников выделения вредных паров. И вот собственно первый затуп – местный отсос.
Если это вытяжной зонт над зоной формовки ППУ скорлуп, то на что его считать?
Избытков тепла при хим реакции нет и соответственно и устойчивых конвективных потоков тоже.
По вредным выделениям, то возникает второй затуп - «адские расходы».
Берем, например МДИ (Полиизоцианата ПДК - 0,2 мг/м3), Молярная масса М=250,25
Объём пресс-формы для 273 трубы V=0,0019 м3, в час заливается 8 пресс-форм.
Температура компонентов (хим реакции) Т=26гр=299,15К
Тогда количество выделяемого МДИ исходя из G = 0.24xVx√M/T=0.24x0.0019√250.25/229.15 = 0.0033кг/ч; L=3300/0,2=16500м3/ч
При этом скорость на зеркале зонта должна быть 1.2 м/с
Мне кажется, что это многовато для цеха V=280м3
Я тут немного обманул в расчетах

. Далжно быть так:
Выделение Полиизоцианата при формовке: G = 0.24xVx√M/T=0.24x0.0157√250.25/229.15 = 0.034кг/ч = 34000 мг/ч, тогда Lрз = 34000/0,2 = 170 000,00 м3/ч (Тысяч!!!!)
....и это только Полиизоцианата, а ещё выделяется Трихлорэтилфосфат и Трихлорпропилфосфат.
Может,я не так или не туда считаю... забить на выделения, РД, и МО, а воспользоваться 10-ти кратным расходом общеобменки - приток сверху в РЗ, вытяжку из РЗ? Естественно с отрицательным балансом по притоку.
profeMaster
13.7.2016, 15:46
выделения нужно не суммировать, а выбрать самое вредное.
загуглите фразу
Цитата
При одновременном выделении в воздух рабочей зоны нескольких вредных веществ, расчет ведут по тому вредному веществу, для которого требуется подача чистого воздуха в наибольшем количестве.
размерностями в подсчетах не ошиблись?
Цитата
выделения нужно не суммировать
ну это при условии, если они не обладают эффектом суммации.
profeMaster
13.7.2016, 16:37
не знаю, действующий ли 4783-88 Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке
http://www.znaytovar.ru/gost/2/478388_Sani...avila_dlya.html , там есть
Цитата
6.10. Местный отсос от литьевых термопластавтоматов следует предусматривать из двух зон: вытяжка над выпускным соплом - в виде вытяжного зонта или воронки (с возможностью ее перемещения по вертикали) и вытяжка от верхней крышки укрытия зоны расплава и литья изделий.l
а вы уверены, что действительно такие вредные компоненты используются? в описании процесса
http://www.himppu.ru/proizvodstvo_skorlupy_ppu.php на этом не акцентируют внимание.
profeMaster
13.7.2016, 17:25
Цитата(Wiz @ 13.7.2016, 15:49)

ну это при условии, если они не обладают эффектом суммации.
для эффекта суммации нашел расчет условной концентрации
http://www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=723смежная тема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31064