Добрый день!
Хотелось бы узнать кто как для себя понимает п. 6.5.4. СП 60.13330.2012 "Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания".
С введением п 6.5.4 в перечень обязательных нормативных документов стали часто возникать вопросы по поводу как же надо выполнять забор воздуха для котлов с закрытой камерой сгорания.
В нашем городе единого мнения между проектировщиками, экспертами, монтажниками нет.
Хотелось бы узнать как данный вопрос трактуется в вашем городе.
bird-freedom
27.7.2016, 16:10
Добрый день! С тем же вопросом. Жилой дом, 5 этажей. Выход вижу только один - подачу отдельным воздуховодом на каждый котёл, дымовой канал коллективный. п.6.5.4 СП 60 стал обязателен с 1 марта 2016 г., вряд ли кто за это время успел пройти экспертизу.
Извинете, не в свое дело лезу, но
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=39У этих теплогенераторов для подвода свежака все есть.
Здравствуйте! В этом пункте идет констатация факта различия котлов с закрытой и открытой камерой сгорания. Скорее всего имелось ввиду недопустимость объединения систем приточной/вытяжной вентиляции и систем подачи воздуха на горение. У котлов с закрытой камерой сгорания, как правило, идет собственный воздуховод на горение или коаксиальный дымоход.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.