Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
svbm
Добрый день! Нужна помощь. Ростехнадзор дал предписание провести испытания ПСВ 200 на ТЭЦ на максимальную температуру, тепловую производительность, температурный напор и потери напора. Нигде не могу найти методику проведения испытаний. Кто уже их проводил, поделитесь, пожалуйста
KYV86
Устанавливаете паспортный расход по воде, замеряете потери напора (до и после), подаете пар до параметра сетевой воды по паспорту (150 гр. С у Вас), соответственно нагрузка отопительная должна быть подключена. Замеряете параметры и считаете производительность по теплу. А вообще должна быть заводская инструкция по таким испытаниям.