Алексей_1980
Здравствуйте. В коттедже установлена приточная установка вытяжная принудительная и естественная вентиляция. Хочу переделать естественную вытяжку в принудительную воздуховод 100 мм длина 30 м . Можете что посоветовать по вентилятору улитке или дать ссылку на подбор вентилятора чтобы не свистел. То есть чтобы скорость не превышала 8 м/c?

Задача через 100 мм воздуховод вытягивать максимальное количество воздуха бережно относясь к ушам заказчика.
captain k
Цитата(Алексей_1980 @ 8.8.2016, 17:24) *
Задача через 100 мм воздуховод вытягивать максимальное количество воздуха бережно относясь к ушам заказчика.

А зачем вытягивать максимальное количество воздуха? Его же в холодный период нагревать надо.
WAKO
Цитата(Алексей_1980 @ 8.8.2016, 13:24) *
Хочу переделать естественную вытяжку в принудительную воздуховод 100 мм длина 30 м .

Задача через 100 мм воздуховод вытягивать максимальное количество воздуха бережно относясь к ушам заказчика.

Можете сформулировать цель, зачем это, в чем проблема?
на уши заказчика влияет не только размер воздуховода и количество воздуха, но и расположение и тип вентилятора, наличие шумоподавления, какая фасонина, какая решетка. Для снижения шума скорость в воздуховоде предусматривайте не более 3 м/с, а в решетке не более 1 м/с