Добрый день, коллеги.
Нужна Ваша помощь в проекте внутреннего пожаротушения Банка.
Имеем 2х этажное здание, площадью примерно 2500м2, и строительный объем соответственно больше 5000м3.
По СП 10.13130.2009 необходимо предусмотреть ВПВ.
По таблице 1 один получаем, что нам подходит 1 струя с расходом 2,5 л/с.
По таблице 3 получаем, что при высоте компактной части струи 6м и диаметре пожарного клапана DN 50мм, на необходим напор перед пожарным краном 10м..
Как я понимаю, дальше моя задача расположить ПК на плане так, чтобы в любой точке можно было потушить пожар (радиус действия беру 20 метров рукав + 6 высота компактной части струи).
См. план., там же я быстро накидал схему ВПВ.
Есть вопросы:
по ТЗ трубопроводы ХВС и ГВС должны быть из стекловолокна, полипропилена.
У меня получается хозяйственно-противопожарный трубопровод, т.е и В2 делать из ПП(с каким нибудь пожарным сертификатом) или лучше стальными?
Что представляет из себя обвязка ПК, тупо задвижка на подводящей трубе Ду 50?
Если будут советы и замечания, буду очень благодарен.
Так же,если кому не жалко, можете скинуть спецификацию на проект ВПВ(особенно по самим ПК) или даже сам проект в качестве примера.
Буду очень благодарен!
Заранее спасибо за помощь!