Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изменение нагрузки системы отопления.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Machinator
Добрый день!

В настоящий момент рассматриваем вариант утепления здания. Но прежде чем вкладываться, хотелось бы понять, какую экономию мы получим.
Специалисты продающую тепловую изоляцию провели расчет и указали, что сопротивление теплопередачи для Екатеринбурга и нашего здания должно составить R=2.9 м2С°/Вт, а у нас в настоящее время R=0.75 м2С°/Вт. Т.е. разница практически в 3.9 раза.

Прошу подсказать, как будет меняться требуемая мощность на отопление здания при изменении сопротивления теплопередачи в 4 раза: линейно или или как то еще? Получим лы мы экономию на отоплении хотя бы в два раза?

П.С. систему отопления так же предполагаем реконструировать, под новые потребности в количестве теплоты.
-BuTeK-
Этой информации мало, т.к. вы хотите утеплить только часть ограждающих конструкций, то ответ можно дать относительно теплопотерь именно этих конструкций.
Возьмем пример:
- площадь наружных стен - 200 м2.
- площадь остекления - 18% = 36 м2.
- сопротивление теплопередаче стен: 0,75 и 2,9 м2*°С/Вт
- сопротивление теплопередаче окон: 0,5 м2*°С/Вт

В случае не утепленных стен теплопотери составят:
- через стены - 13100 Вт;
- через окна - 4300 Вт.
В сумме: 17400 Вт.

В случае утепленных стен теплопотери составят:
- через стены - 3400 Вт;
- через окна - 4300 Вт.
В сумме: 7700 Вт.

Итого разница: 17400/7700 = 2,3 раза.
А для стен: 13100/3400 = 3,9 раза.

И это я еще не учел стены потолки.

Зависимость конечно линейная, но в пределах одного вида/типа наружного ограждения.
tiptop
Сохранятся теплопотери через окна и расход тепла на вентиляцию.
Composter
на теплопотери влияют в большей степени окна. пожтому утепляя здание в 4 раза вы получите уменьшение затрат на отопление примерно в 2 раза (чтобы сказать точнее нужне расчет теплопотерь). Это учитиывая что у вас нет больших окон.
ИОВ
Цитата(Composter @ 10.8.2016, 16:13) *
на теплопотери влияют в большей степени окна. пожтому утепляя здание в 4 раза вы получите уменьшение затрат на отопление примерно в 2 раза (чтобы сказать точнее нужне расчет теплопотерь). Это учитиывая что у вас нет больших окон.

Вероятно, Вы имели ввиду трансмиссионные теплопотери, а не затраты тепла на отопление. Скорее всего, есть ещё и инфильтрация, а если вентиляция естественная, то нагрузка от неё тоже системой отопления компенсируется.

К Machinator: надо нанимать специалиста для технико-экономических расчётов, а не играть в "угадайку" на Форуме.

Machinator
Всем спасибо!

Все ответы были полезными.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.