Добрый день!
Такой вопрос возник. Есть два типа воздушно-отопительных агрегатов,с одних теплосъем выше (чтобы покрыть проектные нужды на отопление помещения склада хватит 35 завес),с других ниже (потребуется 41 завеса). Но у второго типа завес производительность на 3-ей скорости вентилятора 5500 м3/час,а у первых 3900 м3/час. На что может повлиять эта разница при прочих равных (длине воздушной струи,достаточной температуре воздуха на выходе и т.д). По каким параметрам вообще в первую очередь подбирают АВО?
Composter
если для отопления, то чтобы суммарная производительность покрывала теплопотери, и дальнобойность устновки была немного больше высоты устновки.
а на счет разного теплосъема, так оно завсит от количества трубок теплообменника, матриала, рядности и прочего
ИОВ
Цитата(Призрачный гонщик @ 18.8.2016, 14:07) *
Добрый день!
Такой вопрос возник. Есть два типа воздушно-отопительных агрегатов,с одних теплосъем выше (чтобы покрыть проектные нужды на отопление помещения склада хватит 35 завес),с других ниже (потребуется 41 завеса). Но у второго типа завес производительность на 3-ей скорости вентилятора 5500 м3/час,а у первых 3900 м3/час. На что может повлиять эта разница при прочих равных (длине воздушной струи,достаточной температуре воздуха на выходе и т.д). По каким параметрам вообще в первую очередь подбирают АВО?

Так у Вас завесы или АВО?
Суммарная теплопроизводительность АВО должна полностью компенсировать все теплопотери. Но в помещениях большой площади приходится часто ставить намного больше АВО, т.к. у каждого бренда есть свои ограничения по длине и ширине зоны, обслуживаемой одним агрегатом.