  18.8.2016, 16:09
  
 
  Подскажите, пожалуйста, нужна ли засыпка песком отключающего устройства на подземном пэ газопроводе? И в каких нормах это прописано. Не могу нигде найти. Заранее спасибо!
 
 
 
  timofeyprof
  18.8.2016, 16:24
  
 
  Цитата(marycrystal @ 18.8.2016, 17:09) 

Подскажите, пожалуйста, нужна ли засыпка песком отключающего устройства на подземном пэ газопроводе? И в каких нормах это прописано. Не могу нигде найти. Заранее спасибо!
кран собрались похоронить?
 
 
 
 
  marycrystal
  18.8.2016, 16:34
  
 
  timofeyprof, у меня есть чертеж, где шток подземного крана засыпают песком. Это неверно?
 
 
 
  timofeyprof
  18.8.2016, 16:53
  
 
  Цитата(marycrystal @ 18.8.2016, 17:34) 

timofeyprof, у меня есть чертеж, где шток подземного крана засыпают песком. Это неверно?
выкладывайте это чудо.
нередко закладываем задвижки AVK - под них есть типовая серия Мособлгаза. к штоку обеспечивается доступ - иначе как кран то открыть/закрыть?
 
 
 
 
  marycrystal
  18.8.2016, 17:08
  
 
  Шток выводится под ковер, к нему доступ есть.
 
 
 
  timofeyprof
  18.8.2016, 17:50
  
 
  тогда норм.
 
 
 
  marycrystal
  19.8.2016, 9:20
  
 
  А в нормах нигде про это не написано???
 
 
 
  timofeyprof
  19.8.2016, 9:34
  
 
  ПЭ газопровод (вместе с арматурой) засыпается на 200 мм песком. Выше (как у вас на метр) нет необходимости. О песчаной подготовке и засыпке требования в СП 42-103-2003
 
 
   