Доброго времени суток! Прошу помощи в устройстве местной вытяжки. Технология: заточка автомобильных колодок на станке 1А95. Понимаю, что работы выполняются на несоответствующем оборудовании, но выхода нет - требуется решение. С моей подачки СЭС произвели замеры во время выполнения данных работ: основным ВВ выступает пыль углерода с концентрацией 9,4 мг/м3 при допустимой 4,0 мг/м3. Я предполагаю, что необходимо устраивать отсасывающую воронку. Вопрос: с чего начинать расчёт?
Wiz
Цитата
Вопрос: с чего начинать расчёт?

Начать расчет нужно с выяснения количества поступающей пыли углерода мг/ч. После получения данной величины можно будет переходить к расчету необходимого воздухообмена.