Цитата(Rayzih @ 2.9.2016, 6:03)

Здравствуйте, уважаемые!!!
Ситуация такая: есть корпус с несколькими цехами, в которых летом неимоверно жарко. Поступило предложение от руководства на теплый период в калориферы подавать холодную воду 7/12 градусов от водоохладительной установки холодопроизводительностью 2 МВт (чиллер+градирня+ и т. д.).
Интересует имеет ли право на существование такая система со всеми плюсами (если они есть) и минусами.
Имеет при одном условии: холод у вас шаровый, т.е. просто некуда девать его, тогда картина такая: ставим каплеуловитель - стоит копейки, и любыми способами боремся с точкой росы на воздуховоде (я так понимаю они без изоляции). Результат - в цехе будет прохладней, но возможно не настолько на сколько хотелось бы.
Если источника шарового холода нет, дешевле и правильней городить отдельную систему.