Здравствуйте, уважаемые!!!
Ситуация такая: есть корпус с несколькими цехами, в которых летом неимоверно жарко. Поступило предложение от руководства на теплый период в калориферы подавать холодную воду 7/12 градусов от водоохладительной установки холодопроизводительностью 2 МВт (чиллер+градирня+ и т. д.).
Интересует имеет ли право на существование такая система со всеми плюсами (если они есть) и минусами.
Wiz
Цитата
Интересует имеет ли право на существование такая система со всеми плюсами (если они есть) и минусами.

Чисто гипотетически имеет, но практически слабо реализуема, поскольку во первых площадь теплообмена у стандартных охладителей того же типоразмера, что и калориферов больше, а это приведет к недостаточному теплосъему, а во вторых отсутствие каплеуловителя и дренажного поддона приведет к тому, что весь конденсат, который будет образовываться на поверхности калорифера полетит сначала на вентилятор, а потом в сеть.
cpt
у тепломаша кажется на сайте даже было примечание что можно переделывать тепловентиляторы на охлаждение и что надо добавить
Rayzih
Цитата(Wiz @ 2.9.2016, 9:17) *
Чисто гипотетически имеет, но практически слабо реализуема, поскольку во первых площадь теплообмена у стандартных охладителей того же типоразмера, что и калориферов больше, а это приведет к недостаточному теплосъему, а во вторых отсутствие каплеуловителя и дренажного поддона приведет к тому, что весь конденсат, который будет образовываться на поверхности калорифера полетит сначала на вентилятор, а потом в сеть.

В общем лучше поставить дополнительно воздухоохладители, чем подключаться к калориферам.
Wiz
Цитата
В общем лучше поставить дополнительно воздухоохладители, чем подключаться к калориферам.

В этом случае придется менять вентиляторы, если их давления не будет хватать для преодоления сопротивления охладителя, при сохранении существующего свободного напора на сеть.
baron.od
Цитата(Rayzih @ 2.9.2016, 6:03) *
Здравствуйте, уважаемые!!!
Ситуация такая: есть корпус с несколькими цехами, в которых летом неимоверно жарко. Поступило предложение от руководства на теплый период в калориферы подавать холодную воду 7/12 градусов от водоохладительной установки холодопроизводительностью 2 МВт (чиллер+градирня+ и т. д.).
Интересует имеет ли право на существование такая система со всеми плюсами (если они есть) и минусами.

Имеет при одном условии: холод у вас шаровый, т.е. просто некуда девать его, тогда картина такая: ставим каплеуловитель - стоит копейки, и любыми способами боремся с точкой росы на воздуховоде (я так понимаю они без изоляции). Результат - в цехе будет прохладней, но возможно не настолько на сколько хотелось бы.
Если источника шарового холода нет, дешевле и правильней городить отдельную систему.
Rayzih
Цитата(baron.od @ 6.9.2016, 14:41) *
Имеет при одном условии: холод у вас шаровый, т.е. просто некуда девать его, тогда картина такая: ставим каплеуловитель - стоит копейки, и любыми способами боремся с точкой росы на воздуховоде (я так понимаю они без изоляции). Результат - в цехе будет прохладней, но возможно не настолько на сколько хотелось бы.
Если источника шарового холода нет, дешевле и правильней городить отдельную систему.

В этом то и дело. Установку для водоохлаждения хотят купить специально для охлаждения цеха, а калориферы использовать с существующей приточной вентиляции.
LordN
Цитата(Rayzih @ 7.9.2016, 10:40) *
В этом то и дело. Установку для водоохлаждения хотят купить специально для охлаждения цеха, а калориферы использовать с существующей приточной вентиляции.

скажите начальству, что это дурдом получится. но если ни с вами поделятся баблом, то пусть делают. rolleyes.gif