Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Индивидуальное теплоснабжение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Saikron
Доброго времени суток специалисты. Очень нужна ваша помощь. В СП 60.13330.2012 пункт 6.6.1сказано, что систему индивидуального теплоснабжения, можно применять в зданиях высотой до 3х этажей включительно. Есть объект, торговое здание 6 этажей, в нем запроектирована встроенная котельная на первом этаже. Замечание экспертизы звучит так "Исключить устройство встроенной котельной в здание. СП60.13330.2012 п. 6.6.1. Высота проектируемого здания более трех этажей."
У меня такие вопросы: Котельная, исходя из формулировки СП считается индивидуальным источником тепла, или все таки местным? Права ли экспертиза, и что можно сделать в этой ситуации? Можно ли как то оставить котельную встроенной? Что будет правильно сделать в этой ситуации?
monaco88
Вот это нежданчик.
Предлагаю для начала отмазаться.
Обрати внимание на постановление правительства РФ №1521 от 26.12.14 и на №1033 от 29.09.15 (это изменение-дополнение к постановлению №1521).
Данные постановления указывают, какими пунктами и разделами в различных нормативных документах следует руководствоваться при проетировании чего-либо.
В №1521 и №1033 в пункте 42. СП 60.13330.2012 напрочь отсутствует раздел 6.6, а значит и руководствоваться им необязательно.
Только проверь на актуальность эти постановления где-нибудь в консультанте-плюс, возможно сейчас есть что-то поновее.
ИОВ
Цитата(monaco88 @ 7.9.2016, 9:08) *
Предлагаю для начала отмазаться.

СП 60.13330.2012 напрочь отсутствует раздел 6.6, а значит и руководствоваться им необязательно.

Отмазаться в Экспертизе, конечно, не получится, но по совсем другим причинам.

Цитата(Saikron @ 7.9.2016, 7:30) *
... В СП 60.13330.2012 пункт 6.6.1сказано, что систему индивидуального теплоснабжения, можно применять в зданиях высотой до 3х этажей включительно. Есть объект, торговое здание 6 этажей, в нем запроектирована встроенная котельная на первом этаже. Замечание экспертизы звучит так "Исключить устройство встроенной котельной в здание. СП60.13330.2012 п. 6.6.1. Высота проектируемого здания более трех этажей."
У меня такие вопросы: Котельная, исходя из формулировки СП считается индивидуальным источником тепла, или все таки местным? Права ли экспертиза, и что можно сделать в этой ситуации? Можно ли как то оставить котельную встроенной? Что будет правильно сделать в этой ситуации?

Кто Вы во всей этой истории? Судя по задаваемым вопросам, не проектировщик - а замечания экспертов адресованы проектировщикам, теоретически говорящим на одном языке с экспертами.
Не видя проекта, трудно говорить даже о правильной постановке вопроса в замечании Экспертизы, не то что о проектных решениях и возможных ответах. Но ход примерно таков:
1. У Вас 6-ти-этажное торговое/общественное здание, для которого предусмотрена встроенная котельная - никакого отношения это не имеет к теплогенераторным по разделу 6.6. СП 60 как по допускаемой высоте здания, так, вероятно, и по теплопроизводительности (но не обязательно, нагрузки не указаны Вами).
2. В соответствии с терминологией п. 1.2 СП 89 это д.б. автономный источник теплоснабжения, интегрированный в здание. Но на такие котельные СП 89 также не распространяется.
3. Согласно официальному ответу разработчиков норм - см. здесь
Цитата(satir15 @ 15.12.2015, 11:33) *
... В настоящее время разработан нормативный документ СП «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования», которые находятся в Министерстве строительства и ЖКХ РФ на утверждении с апреля 2015 года.

До утверждения этого документа проектирование крышных котельных следует выполнять в соответствии с Изменениями № 1 к СНиП II-35-76 ...

С уважением,

Технический директор, к.т.н. А.Я.Шарипов
.
То же самое указание на СНиП II-35-76 относится ко встроенной автономной котельной в Вашем случае. Т.е. в проекте д.б. выполнены все требования СНиП II-35-76 во всех разделах проекта, предъявляемые к встроенным котельным.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.